高层给水系统 消火栓系统 喷淋系统竖向分区依据? 即给水系统大约多高一个区,最大允许压力?即消火栓系统大约多高一个区,最大允许压力?即喷淋系统大约多高一个区,最大允许压力?急

高层给水系统 消火栓系统 喷淋系统竖向分区依据? 即给水系统大约多高一个区,最大允许压力?即消火栓系统大约多高一个区,最大允许压力?即喷淋系统大约多高一个区,最大允许压力?急
免费打赏
zhouzhichengde
2005年02月22日 14:53:26
2楼
给水系统大约7-8层一个区,也可以高一点,但下 边的几层采用减压装置。
回复
zhouzhichengde
2005年02月22日 15:02:05
3楼
消火栓系统大约50米一个区,如果超过低部管线加减压装置;喷淋系统大一般不分区加减压装置。
回复
wx8001
2005年02月22日 15:14:18
4楼
谢谢上面的先生 !!
回复
hugs88
2005年02月23日 10:04:26
5楼
1,给水系统用水压力大约最大允许压力不大于0。35Mpa。
2,消火栓栓口压力不应大于0。50Mpa。系统静压不大于0。80Mpa。
3,喷淋系统配水管道不应大于1。20Mpa。
回复
wr_sjy
2005年02月23日 12:01:41
6楼


对,规范值就是分区的依据