哪位老师给我讲讲10KV配电室高压保护~!
shanzheya
shanzheya Lv.2
2007年11月28日 21:48:43
只看楼主

做了一个10KV的开闭所,出线开关用的断路器,加了配变保护,进线柜用了线路保护,请问这个保护是保护什么的。

做了一个10KV的开闭所,出线开关用的断路器,加了配变保护,进线柜用了线路保护,请问这个保护是保护什么的。
免费打赏
dys-wjj
2007年11月29日 08:36:37
2楼
不知道,也敢做啊-_-
回复
nmdhlqw
2007年11月30日 16:59:47
3楼
进线柜内的保护(主要是过流、速断、低电压)作为整个开闭所内各设备的后备保护,如你所指配变保护。防止造成更高一级系统跳闸,扩大事故范围。
回复
wdywzy
2007年11月30日 17:18:06
4楼

建议你看看<工业与民用配电设计手册>,这东西一句两句很难说清楚,
简单的说有变压器保护、母线段的保护、供电线路保护、用电设备的保护、接地保护。
然后再根据用电需求选择合适的保护方法和设备。
回复
lygsyjun
2007年11月30日 17:49:36
5楼
这个问题问得也太大了,最好讲具体点,要不然好象无法回答吧.
但用到断路器保护的话,容量应该很大了吧,至少在1600KVA以上吧.
回复
lingxuct
2007年11月30日 23:09:47
6楼
重要线路主保护为差动,后备保护有速断、过流、接地,配变是为配电室用电而设的,只有普通的速断、过流和接地,普通线路也是这三个,远距离时,还有距离保护。
回复
hudie522
2007年12月01日 17:16:28
7楼
重要线路主保护为差动,后备保护有速断、过流、接地,配变是为配电室用电而设的,只有普通的速断、过流和接地,普通线路也是这三个,远距离时,还有距离保护。

朋友推荐给我一个非常有用的电气通用图集,今天拿来与大家共享,希望能给大家的工作提供帮忙。
下载地址:http://www.cdq.cc/download/book.asp?bookid=5
回复
简单信
2007年12月01日 17:36:45
8楼
学习了!
回复
james_caom
2007年12月01日 18:08:32
9楼
请楼主给出10kv单线图,标出负荷名称和容量,再决定保护配置。
回复
isiemens
2007年12月01日 19:03:24
10楼
我也很想知道,谁给个答案?
回复
antony3305
2007年12月02日 00:28:13
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开