哪位老师给我讲讲10KV配电室高压保护~!
shanzheya
shanzheya Lv.2
2007年11月28日 21:48:43
只看楼主

做了一个10KV的开闭所,出线开关用的断路器,加了配变保护,进线柜用了线路保护,请问这个保护是保护什么的。

做了一个10KV的开闭所,出线开关用的断路器,加了配变保护,进线柜用了线路保护,请问这个保护是保护什么的。
免费打赏
zhangcheng888
2007年12月02日 06:39:39
12楼
你们没有设计单位吗?自己设计的?自己能设计不会搞保护??????谁给设计的找谁要保护。。。
回复
简单信
2007年12月02日 13:49:37
13楼
学习中!
回复
seakywang
2007年12月02日 16:15:15
14楼

正解
回复
yanghuai0
2007年12月02日 17:21:00
15楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=488929
非常好的视频教程网站,不来是你的损失
回复
德润电器
2007年12月02日 23:31:50
16楼
回复
x_mage
2007年12月03日 10:53:48
17楼
什么都不知道,也敢作厉害,佩服佩服
回复
finaday
2007年12月03日 14:31:00
18楼
过流速断重合闸,其他看着选
回复
a289008957
2007年12月03日 21:55:50
19楼
学习了,
回复
james_caom
2007年12月04日 09:49:29
20楼
变压器保护配置
<400kVA,熔断器保护。
≥400kVA,速断、过流保护,低压侧单相接地保护。
≥800kVA油浸变压器及>=315kVA车间内油浸变压器,装设瓦斯保护。
≥1000kVA油浸变压器及所有干式变压器装设温度保护。
≥400kVA并联变压器,或作为其它配用电源的变压器有可能过负荷时装设过负荷保护。
≥10000kVA变压器,6300-8000kVA并联运行的变压器,≥2000kVA但速断保护灵敏度不满足要求时装设纵差保护。
10kV系统接地保护
回复
james_caom
2007年12月04日 09:53:18
21楼
进线柜保护:定时限速断保护,配合BZT的低电压保护。
回复