地下车库需要用防爆灯具么?地下车库是否属于火灾爆炸危险环境的二类区域?若是岂不是改用防爆设备。
地下车库需要用防爆灯具么?地下车库是否属于火灾爆炸危险环境的二类区域?
若是岂不是改用防爆设备。
2楼
使用三防荧光灯就可以了
回复
3楼
问题是,地下车库能划分到二类区域里么?
“2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。”
回复
4楼
《汽车库、停车库、停车场设计防火规范 GB50067-97》第9.0.6 条 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,以及修车库内的喷漆间、电瓶间、乙炔间等室内的电气设备均应按现行国家标准《爆炸和危险环境电力装置设计规范》的规定执行。
回复
5楼
谁规定的地下车库划分到二类区域里?
回复
6楼
楼主是否有张冠李戴之闲呀
有危险源才可能发生这些问题呀,与地下车库没有直接关系呀