地下车库需要用防爆灯具么?
宝来
宝来 Lv.11
2007年11月28日 13:48:29
来自于照明工程
只看楼主

地下车库需要用防爆灯具么?地下车库是否属于火灾爆炸危险环境的二类区域?若是岂不是改用防爆设备。

地下车库需要用防爆灯具么?地下车库是否属于火灾爆炸危险环境的二类区域?
若是岂不是改用防爆设备。

1196228903539.gif

lxt9607
2007年11月28日 16:48:10
2楼
使用三防荧光灯就可以了
回复
宝来
2007年11月28日 17:07:31
3楼
问题是,地下车库能划分到二类区域里么?
“2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。”
回复
lxt9607
2007年11月29日 10:34:49
4楼
《汽车库、停车库、停车场设计防火规范 GB50067-97》第9.0.6 条 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,以及修车库内的喷漆间、电瓶间、乙炔间等室内的电气设备均应按现行国家标准《爆炸和危险环境电力装置设计规范》的规定执行。
回复
飞影道人
2007年11月29日 14:44:37
5楼
谁规定的地下车库划分到二类区域里?
回复
ar1118du
2007年11月29日 16:58:24
6楼
楼主是否有张冠李戴之闲呀

有危险源才可能发生这些问题呀,与地下车库没有直接关系呀
回复

相关推荐

APP内打开