消防稳压泵规定时间内启停次数有无规范要求?
cxwdone
cxwdone Lv.2
2007年11月27日 12:08:22
只看楼主

想问下 工地施工,消火栓系统设柴油泵一台,电动泵一台,稳压泵一台,气压罐一台,现整套系统启动后,稳压泵大概会在20分钟左右启动一次,持续2-3分钟。感觉启动次数太频繁了,因此想问下消防稳压泵规定时间内启停次数有无规范要求?

想问下 工地施工,消火栓系统设柴油泵一台,电动泵一台,稳压泵一台,气压罐一台,现整套系统启动后,稳压泵大概会在20分钟左右启动一次,持续2-3分钟。
感觉启动次数太频繁了,因此想问下消防稳压泵规定时间内启停次数有无规范要求?
免费打赏
lugangsijia_9
2007年12月01日 23:46:11
2楼

建议你检修管网
回复
yanglan
2007年12月02日 00:05:50
3楼
规范没有具体要求。
但是对自己要我要求,20分钟是不是太短了呢,估计的管路漏水现象很严重,好好查查,或者稳压泵是不是太小了呢?应该说与这个无关。

主要是管路的损失活放空阀,检修阀法兰处等泄漏很厉害
回复
roverpump
2007年12月02日 17:08:35
4楼
规范是没有具体要求。但启动次数太频繁会损伤电机和接触器.
检查一下管网,气压罐的大小, 还有稳压泵的额定流量.
回复

相关推荐