管桩施工后地面塌陷
co1482546746669
2017年06月30日 10:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

这个是什么情况?遇到溶洞了?现场施工说用挖桩的土方回填就行了。总觉得有问题啊。

20170628_090645.jpg
20170628_090651.jpg
这个是什么情况?遇到溶洞了?现场施工说用挖桩的土方回填就行了。总觉得有问题啊。

20170628_090645.jpg


20170628_090651.jpg

免费打赏
co1482546746669
2017年06月30日 10:59:45
2楼
里面的空洞估计会不小,压完桩下了几场雨就这样了。
回复
甲方施工员
2017年07月01日 08:41:52
3楼
按理说 管桩 挤土不应该出现这种情况 还是让地勘和设计来说话
回复
yifuliu
2017年07月04日 08:54:05
4楼
找地勘的吧,这么大空穴居然没探出来
回复
风中白鹤
2017年07月04日 15:31:43
5楼
基础遇见这种情况,必须设计和地勘到场出方案处理啊,自己处理有责任隐患。
回复
豬甲大叔
2017年07月04日 16:10:10
6楼
好资料,不错不错。下载学习
回复
yzhming2008
2017年07月04日 18:34:12
7楼
地勘干嘛的,让过来看现场,重新定方案,这个区域估计管桩不能用了,需要改设计了。这种用钻孔灌注效果会好点
回复
co1482546746669
2017年07月19日 08:25:30
8楼
这个是回填完土,压的桩。设计说直接回填土就行了。
回复
内德维德1015
2017年07月19日 12:01:27
9楼
这么大洞没发现,感觉像是天然的,打桩的时候就能发现啊,应该停下处理了再打
回复
顺风顺水
2017年07月21日 08:46:56
10楼
让地勘和设计
回复
co1482546746669
2017年08月05日 17:09:34
11楼
顺风顺水 发表于 2017-7-21 08:46 让地勘和设计已经回填土了,也没看到有什么问题
回复

相关推荐