各位同行:商场内照明由二次装修设计,我们仅预留所需的配电箱,请问,插座和应急照明需要画出吗?我想看看大家的做法,谢了
各位同行:商场内照明由二次装修设计,我们仅预留所需的配电箱,请问,插座和应急照明需要画出吗?我想看看大家的做法,谢了
12楼
应急照明一定要画的,但是你知道的啊
在商场的插座是不用做的
因为在里面有相应的配电 设施就完全可以了
大家都知道
在装潢的时候就可以做到相应的要求
回复
13楼
应急照明要画,否则消防部门通不过。
插座可以不画,但事先要和业主沟通一下。
回复
14楼
非常同意hitwb的意见。
应急照明预留电源箱,注明:商场的应急照明日后装修引自其,必须符合国家现行有关规范的要求。
插座布上是多余的,费时费力。
大空间的商场,只作公共部分正常及应急照明(楼梯前室,梯间,公共走道等)。
回复
15楼
应急照明一定要画的,插座可以不画,我这审查可以通过
回复
16楼
同意前辈们的意见。
回复
17楼
最好就画上,完美一点。
回复
18楼
应该都画,我们这是先画上,以后装修公司找我们再细画,再收银子,当然设计前跟甲方沟通以下最省事。
回复
19楼
各地的标准不一样,审查的结构就各不同,就算同一城市,审图单位不同,结果还是不一,不同人审图结果依然不同,何时才能都统一啊,至少能达到一个地区是一样的。
回复
20楼
不仅应急照明要画,凡与消防有关的都要画。
回复
21楼
我也觉得很浪费
一般二次装修 都用不上
最好只留箱 预留孔 二次装修时候也罢方便了
大家都方便了
回复