如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑
co1497249480388
2017年06月12日 15:19:19
来自于建筑施工
只看楼主

危房吗?如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑 该住房设计地下1层地上17层,现浇钢筋混凝土框架~剪力墙结构房屋,采用筏形基础,现主体结构已施工至十一层梁板。 该建筑1~17层每层设计有28根柱子10片剪力墙。混凝土为自拌料。 经过回弹法结合钻芯抗压强度检测发现25天前完工的第九层混凝土大部分不达标,混凝土设计强度c35柱子和剪力墙,当中28根柱子和8片剪力墙实际强度只有c14~c34.8。

危房吗?如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑
该住房设计地下1层地上17层,现浇钢筋混凝土框架~剪力墙结构房屋,采用筏形基础,现主体结构已施工至十一层梁板。
该建筑1~17层每层设计有28根柱子10片剪力墙。混凝土为自拌料。
经过回弹法结合钻芯抗压强度检测发现25天前完工的第九层混凝土大部分不达标,混凝土设计强度c35柱子和剪力墙,当中28根柱子和8片剪力墙实际强度只有c14~c34.8。
请求专业人士解惑,此楼房能不用拆除重建,采用通过加强加固措施达到建筑质量标准续建吗?
葡萄果子狸
2017年06月21日 11:54:15
12楼
学习一下哈╮(╯▽╰)╭
回复
co1497249480388
2017年06月26日 08:33:49
13楼
谁有更好的思路,提议一下好吗
回复
顺风顺水
2017年06月26日 09:07:34
14楼
这种结构砼强度问题确实很棘手
回复
zuoming008
2017年06月26日 11:25:28
15楼
请有资质的的机构做司法鉴定吧,然后做加固方案看是否可行
回复
大飞狼123
2017年06月26日 12:21:33
16楼
不懂帮顶,帖子不沉
回复

相关推荐

APP内打开