如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑
co1497249480388
2017年06月12日 15:19:19
来自于建筑施工
只看楼主

危房吗?如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑 该住房设计地下1层地上17层,现浇钢筋混凝土框架~剪力墙结构房屋,采用筏形基础,现主体结构已施工至十一层梁板。 该建筑1~17层每层设计有28根柱子10片剪力墙。混凝土为自拌料。 经过回弹法结合钻芯抗压强度检测发现25天前完工的第九层混凝土大部分不达标,混凝土设计强度c35柱子和剪力墙,当中28根柱子和8片剪力墙实际强度只有c14~c34.8。

危房吗?如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑
该住房设计地下1层地上17层,现浇钢筋混凝土框架~剪力墙结构房屋,采用筏形基础,现主体结构已施工至十一层梁板。
该建筑1~17层每层设计有28根柱子10片剪力墙。混凝土为自拌料。
经过回弹法结合钻芯抗压强度检测发现25天前完工的第九层混凝土大部分不达标,混凝土设计强度c35柱子和剪力墙,当中28根柱子和8片剪力墙实际强度只有c14~c34.8。
请求专业人士解惑,此楼房能不用拆除重建,采用通过加强加固措施达到建筑质量标准续建吗?
免费打赏
co1497249480388
2017年06月13日 09:18:30
2楼
:P{:1_104:}
回复
幽兰剑
2017年06月14日 06:48:43
3楼
这个要请专业鉴定了,鉴定结果出来那才是权威的。
回复
co1497249480388
2017年06月14日 09:10:28
4楼
幽兰剑 发表于 2017-6-14 06:48 这个要请专业鉴定了,鉴定结果出来那才是权威的。混凝土强度已经鉴定
回复
toumingweixiao000
2017年06月14日 09:14:00
5楼
请当地省级建筑科学研究院来进行鉴定并提出方案
回复
顺风顺水
2017年06月14日 13:06:13
6楼
进行鉴定并提出方案
回复
btg1981
2017年06月15日 06:41:29
7楼
有资质的检测单位检测,然后由结构加固设计资质的单位出方案,C14的估计要置换了
回复
co1497249480388
2017年06月16日 09:29:24
8楼
btg1981 发表于 2017-6-15 06:41 有资质的检测单位检测,然后由结构加固设计资质的单位出方案,C14的估计要置换了谢谢你的建议
回复
pgejrxa
2017年06月16日 11:03:43
9楼
这个要请专业鉴定了,鉴定结果出来那才是权威的。
回复
让自己更专业
2017年06月16日 11:22:06
10楼
这种结构砼强度问题确实很棘手,前两天我看到过预制砼墙体部分可以分担承重,不知这方面有没有考虑的可能
回复
co1497249480388
2017年06月21日 11:32:05
11楼
:P{:1_104:}
回复

相关推荐