《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008要求,13.9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区。住宅设计时候经常一个配电箱供电给几层,每层单独设置回路,或者几层合用一个回路,此做法是否会违背规范。另外如果是酒店,是否也可以这么做,还是需要每层设置应急照明配电箱。请大神解答。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008要求,13.9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区。住宅设计时候经常一个配电箱供电给几层,每层单独设置回路,或者几层合用一个回路,此做法是否会违背规范。另外如果是酒店,是否也可以这么做,还是需要每层设置应急照明配电箱。请大神解答。
2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气
11.10.16.3 当按防火分区设置应急照明配电箱有困难时,可由临近防火分区内的应急照明配电箱引单独回路供电。
4.高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范 条文说明
9.3.1 住宅建筑一般按楼层划分防火分区,扣除居住面积,住宅建筑每层公共交通面积不是很大,如果按每层每个防火分区来设置应急照明配电箱,显然不是很合理。考虑到住宅建筑的特殊性及火灾应急时疏散的重要性,建议住宅建筑每4层~6层设置一个应急照明配电箱,每层或每个防火分区的应急照明应采用一个从应急照明配电箱引来的专用回路供电,应急照明配电箱应由消防专用回路供电。