住宅应急照明是否可以几层合用一个回路
爱鲁
爱鲁 Lv.2
2017年05月30日 13:23:47
来自于照明工程
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008要求,13.9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区。住宅设计时候经常一个配电箱供电给几层,每层单独设置回路,或者几层合用一个回路,此做法是否会违背规范。另外如果是酒店,是否也可以这么做,还是需要每层设置应急照明配电箱。请大神解答。

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 要求, 13.9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区。住宅设计时候经常一个配电箱供电给几层,每层单独设置回路,或者几层合用一个回路,此做法是否会违背规范。另外如果是酒店,是否也可以这么做,还是需要每层设置应急照明配电箱。请大神解答。
免费打赏
电气范
2017年05月31日 10:59:36
2楼
每层的防火分区需要单独的应急配电箱,都是这样做的
回复
学海一帆
2017年06月01日 12:07:22
3楼
就住宅来讲,其防火分区的概念不很明晰。
几个楼层的应急照明共箱是常见的做法。对于公建,要严格执行一区一箱的规定。
回复
灵犀谷
2017年06月01日 15:32:15
4楼
共建按防火分区,住宅三层一个
回复
2h幸福密码
2017年06月02日 08:36:17
5楼
如果线路都走电缆井,我觉得可以,电缆井已经跟各层进行了防火分隔。
回复
qiao2008zd
2017年06月02日 10:31:31
6楼
学习了,谢谢了
回复
药水瓶盖
2017年06月02日 17:43:32
7楼
基本看心情
回复
sm_yc
2017年06月03日 11:12:39
8楼

学习了,谢谢了
回复
gxmyya
2017年06月08日 17:00:34
9楼
同意3楼观点:handshake
回复
肯先生
2017年11月16日 17:53:59
10楼
JGJ242-2011-9.3.3 说得很明白,可采用不同回路跨楼层竖向供电啊。不超过20个光源啊。
回复
新人请赐教
2017年11月18日 16:47:17
11楼
住宅建筑电气设计规范 里面有详细说明
回复