关于非疏散通道上的防火卷帘门的联动问题
谁知风雪
2017年04月04日 20:55:13
只看楼主

火规4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。 2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手功控制防火卷帘的降落。这里的手动控制降落是指接手动控制线吗?


火规 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手功控制防火卷帘的降落。
这里的手动控制降落是指接手动控制线吗?
免费打赏
谢好
2017年04月04日 22:31:27
2楼
谢谢楼主分享。
回复
miaozq86
2017年04月05日 12:54:42
3楼
不是,卷帘有个控制按钮,消控室联动控制盘上也有按钮可以操作