水流指示器和信号阀门,装在水井内是否可以,有没有什么特殊要求?谢谢大家。
水流指示器和信号阀门,装在水井内是否可以,有没有什么特殊要求?谢谢大家。
2楼
可以,但必须是所服务的防火分区内。
回复
3楼
只要位置够就可以
回复
4楼
当然可以,但是水流指示器距离信号阀必须至少300mm。
回复
5楼
每个防火分区配水干管到配水直管处,在配水直管设置,间距为300mm,应该就可以了。
回复
6楼
要与水流方向一致,如在水流指示器入口前加控制阀,应采用信号阀与水流指示器不下雨3000mm。隐蔽处安装要有指示其位置的标志