二十四层住宅地下室通风排烟问题
qingyutaxue
2007年11月22日 11:42:26
来自于通风排烟
只看楼主

现做一栋二十四层住宅楼,一二层为商业服务 网点,现在住宅墙体落到地下做储藏室,是完全落到地面这下的暗室,战时做人防,现在我是单体设计,地下室要做通风还是需要做防排烟哪,问了几个审图的说法不一。有的说只做通风,防排烟是人防做的。有的说只做防排烟就可以了。 还有就是,只做通风,怎么计算风量,地下储藏室,每一间只有十几个平方,按排烟量6m3/h.m2的一半计算,可那是防排烟要求的。

2007年11月23日 09:39:55
2楼
要看你的储藏室是否存放可燃物,即是否属于可燃物较多,一般说来可以要求建筑注明戊类物品储藏室,还有一个你最好了解储藏室的用途(这样的目的是为了确定是否属经常有人停留,像你这种我倾向于不属于)这样只做通风就可以了,也是比较常见的做法

做通风还有一个目的,可以与战时进风系统合用风管
回复
jesslee881
2008年03月21日 09:14:58
3楼
高层民用建筑设计防火规范
8 防烟、排烟和通风、空气调节
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
回复
jesslee881
2008年03月21日 09:24:40
4楼
所以地下室做储藏室用的,其地下室总面积超过200平方米的,也是要做防排烟的。
回复
fly160178081
2008年09月28日 14:32:01
5楼
楼上的,别忘了"且经常有人停留或可燃物较多的地下室。"才做排烟啊
回复