请教关于地下室管道敷设问题
最终还错过
Lv.2
2017年02月23日 11:01:39
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一下各位大神:我现在有一个项目,地下室的管道受条件限制敷设的比较集中,要分两层布置才可以,现在考虑的是不是能分两层布置,如果分两层布置,上层的管道怎么检修?(都是消防管道和生活给水管道)
请教一下各位大神:我现在有一个项目,地下室的管道受条件限制敷设的比较集中,要分两层布置才可以,现在考虑的是不是能分两层布置,如果分两层布置,上层的管道怎么检修?
(都是消防管道和生活给水管道)
免费打赏
给排水设计佬
2017年02月24日 12:38:40
2楼
分两层没问题,可以用安装间距来保证检修所需的空间
回复
waterwold
2017年03月03日 13:29:12
3楼
交错排布啊,很简单的
回复
lichangan1000
2017年03月03日 15:33:23
4楼
看来都是没做过发设计的人士。 举例:走廊上方,布三层,慢慢的如何检修?
上帝也没办法。只能是下层留出一定空间给上层检修提供方便。是在没地也只能这样了。
回复
相关推荐
地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?
天正给排水
2014-11-28 13:17:39
关于地下室管道安装工程
建筑消防给水
2014-09-10 21:43:09
如何设计布置地下室的综合管道的线路
建筑给排水
2013-11-01 21:03:29
地下室消防泵房管道的支吊架
建筑消防给水
2013-05-02 21:49:13
地下室集水坑排水,用完水泵的时候经常出现回水现象,排水管道有响声,怎么解决?
市政工程施工
2013-03-27 14:24:31
有半地下室的别墅,室外给排水管道应该画在第几层平面?
建筑给排水
2012-09-20 09:16:52
纠结:这大型地下室上部建筑给排水管道如何设置
建筑给排水
2012-04-19 21:30:19
地下室排烟管道不需变径么?请教设计
通风排烟
2012-04-18 10:23:22
人防地下室通风风机与管道的连接有什么样的标准要求?
暖通工程施工
2011-12-13 09:58:01
人防地下室风机与管道的连接要求是怎么样的?
通风排烟
2011-12-13 09:55:29
人防地下室不能装管道吗,可一期我已布置了
建筑给排水
2011-09-23 07:44:34
地下室水暖管道与墙体接缝处漏水怎么补?
公共建筑设计
2011-02-13 09:08:55
地下室潜污泵及管道通气管安装做法
工地图片
2010-10-28 12:52:03
地下室暖气管道用什么弯头好!!!!!
给排水工程施工
2010-07-27 17:02:04
一般地下室架空暖气管道的固定支架都怎么做啊?
采暖供热
2010-04-27 11:39:51
地下室通风管道能否穿越楼梯间
通风排烟
2010-03-11 17:45:50
无地下室管道出地面是否加套管
暖通工程施工
2009-12-07 10:11:11
如何确定地下室管道的上下关系?
给排水工程施工
2009-05-21 09:56:36
地下室通风管道是否刷漆规定?
中央空调
2008-07-13 17:25:34
跪求地下室有压排水管道(与潜污泵连接)的样板图片。谢谢谢谢
工地图片
2008-07-04 23:10:22
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开