地下室潜污泵及管道通气管安装做法
xzj1218
xzj1218 Lv.4
2010年10月28日 12:52:03
来自于工地图片
只看楼主

潜污泵为自藕式[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-17 16:31 编辑 ]

潜污泵为自藕式

[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-17 16:31 编辑 ]

201010121011_367.jpg


201010121011_368.jpg


201010121011_369.jpg


201010121011_370.jpg


201010121029_387.jpg


201010121032_388.jpg


201010121032_389.jpg

xzj1218
2010年10月28日 12:56:29
2楼
地下室潜污泵及管道通气管安装做法 继续

[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-17 16:57 编辑 ]
回复
oksoft
2010年10月28日 14:06:52
3楼
通气管管材选用的是PVC-U的,管件是铸铁的,卡箍连接。是不是这样?
这是地下室潜水泵通气管的常用做法吗?为什么呢?
请教高手
回复
zhangxun8532
2010年10月28日 14:34:57
4楼
这张图 用不锈钢抱箍连接的 应该是PVC管材 和 135的铸铁管件吧。why

[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-17 17:06 编辑 ]
回复
zhaozhenhai23
2010年10月28日 15:15:45
5楼
压力管道上管件的连接顺序上不是很合理,连接方式建议为:压力表+止回阀+闸阀+软接头(从下往上)。阀门的安装高度建议为地坪完成面上1.5米,至于闸阀改成碟阀是否可以,我也不是很清楚了,但建议还是闸阀吧,毕竟图集上是这么要求的,呵呵:lol
回复
xzj1218
2010年10月28日 16:54:55
6楼
现在的施工有点问题,通气管pvc还是机制铸铁管都可以,但是连接处管材应该一致;故此处要统一为机制铸铁管;且因为是人防层,在出上楼板处要改为镀锌管,且增加不小于1.0mpa的闸阀。

[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-10-28 16:58 编辑 ]
回复
xzj1218
2010年10月28日 17:04:01
7楼
楼主说的连接顺序是对的01S305是这样,压力表+止回阀+闸阀+软接头(从下往上),但我们这边设计图纸如此,应该也有一定道理。但是闸阀和对夹式蝶阀都可以,这个可以参考图集。
回复
liangchunpu
2010年10月29日 10:14:51
8楼
蝶阀省地方,安装方便不是不可以,
回复
gaohoo
2010年10月30日 10:51:50
9楼
橡胶接头两端是不是缺等电位连接?
回复
xyn123
2010年11月01日 10:53:09
10楼
楼主:为什么UPVC管材用铸铁弯头和不锈钢卡箍连接呢?管材和管件应该是同样材质胶接不好吗?
回复
xzj1218
2010年11月01日 13:24:28
11楼
最好能接,但现场似乎很少人做。。。。
回复

相关推荐

APP内打开