1.一类、二类地下车库的普通照明、潜污泵负荷等级如何确定? 2.双电源自动转换开关额定电流如何选择,与前后断路器开关的关系? 3.断路器的壳架额定电流如何选择? 谢谢!
1.一类、二类地下车库的普通照明、潜污泵负荷等级如何确定?
2.双电源自动转换开关额定电流如何选择,与前后断路器开关的关系?
3.断路器的壳架额定电流如何选择?
谢谢!
2楼
根据新《建筑照明设计标准 GB50034-2013》车库照度分为两种。5.2.1条说居住的车库30LX,但是5.5.1条又说公共车库照度50lX
回复
3楼
勇者无疆 发表于 2016-8-11 08:58 根据新《建筑照明设计标准 GB50034-2013》车库照度分为两种。5.2.1条说居住的车库30LX,但是5.5.1条又说公共 …他问的是负荷等级,不是照度吧
回复
4楼
普通照明我按三级负荷
回复
5楼
1.一类、二类地下车库的普通照明、潜污泵负荷等级如何确定?
非消防负荷看民规附录A,消防负荷看防火规范。
民规附录A中没提到车库的普通照明 就是三级负荷
潜污泵要看给排水专业的定义,是否为消防用水泵,如果是,肯定是二级以上负荷,如果不是,而车库又在高层建筑下方,按照高层建筑来定义,也是二级以上负荷。如果整体没有二级负荷条件,车库上方又是多层建筑或者没有建筑,可以考虑按照三级负荷考虑,但如果有二级以上负荷的条件,建议采用二级负荷,毕竟车库被水泡了会造成较大影响或损失。(二级以上负荷并不一定要末端互投,消防负荷除了防火规范10.1.5也不一定用末端互投)
2.双电源自动转换开关额定电流如何选择,与前后断路器开关的关系?
PC级相当于隔离开关/负荷开关,CB级相当于断路器,就按照对应位置的隔离开关或断路器考虑即可
3.断路器的壳架额定电流如何选择?
大于等于热保护脱扣电流即可
回复
6楼
学习了,各位大神,都很精通啊
回复
7楼
PC级按1.3倍选
回复
8楼
谢谢分享,楼主好人啊!!!
回复
9楼
路过,学习,学习。
回复
10楼
a396673967 发表于 2016-8-12 09:59 PC级按1.3倍选是计算电流的1.3倍还是断路器额定电流的1.3倍呢
回复