关于地下室管道安装工程
fuhuapin
fuhuapin Lv.13
2014年09月10日 21:43:09
只看楼主

地下室需安装强弱电线槽、给排水、消防管道、强排烟风管,请教大师地下室标高是否足够。

地下室需安装强弱电线槽、给排水、消防管道、强排烟风管,请教大师地下室标高是否足够。 IMG_20140910_140201.jpg





















IMG_20140910_140201.jpg

免费打赏
yxq201413
2014年09月11日 17:23:49
2楼
。。。。。。。。。。。。。。。
回复
fuhuapin
2014年09月15日 09:51:45
3楼
有专业高手吗,给点建议,再次表示感谢
回复
toumingweixiao000
2014年09月15日 11:57:32
4楼
此地下室的功能?面积?消防分区如何?
回复
xxx870517
2014年09月15日 16:27:58
5楼
标高不够,考虑到地下室线槽,喷淋,消防管道较多,小管绕大管,一般都是贴梁底走。风管标高底距地一般不小于2.5m(车道过车2.2m),楼层净空越大越好啦!!!
回复
niujiaxin
2014年09月16日 08:39:47
6楼
梁下有2.9米的高度, 在车库里算是不错的,各种管线风道桥架综合考虑一下,尽可能最高
回复
fuhuapin
2014年09月16日 09:43:23
7楼
本帖最后由 fuhuapin 于 2014-9-16 09:44 编辑

住宅楼,比较难弄 交叉管道较多 不是一家单位,还有楼层通道中管道怎么排比较合理
回复
版专攻
2014年09月16日 10:20:51
8楼
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-16 10:28 编辑

这个和管道位置,大小都有关系,如果在平面上能错开,应该是能布置下的,风管与桥架和消防干管尽量平行敷设,支管交叉时,小管让大管,有压让无压……土木在线这个图片水印能否弄成透明的或者想想办法不要遮挡图片的有效内容 @西木子
回复
fuhuapin
2014年09月16日 10:41:50
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-9-15 11:57 此地下室的功能?面积?消防分区如何?14快防火分区 建筑面积41667平方 ,主要功能 储存室 非机动车库 停车库
回复
qq592307843
2014年09月16日 22:17:01
10楼
这个真心学习了。
回复
qidian419
2014年09月17日 09:14:11
11楼
风管高度是多少,有条件可以尽可能把各专业管道并排布置。
回复

相关推荐

APP内打开