纠结:这大型地下室上部建筑给排水管道如何设置
kezunsn
kezunsn Lv.4
2012年04月19日 21:30:19
只看楼主

如下图示大型地下室上部建筑给排水管道如何设置,请有经验的水友分不吝分享。

如下图示大型地下室上部建筑给排水管道如何设置,请有经验的水友分不吝分享。

未标题-1.jpg

kezunsn
2012年04月19日 21:55:15
2楼
因消防泵房与生活泵房设在地下室,
1。消防管与增压给水管应该是毫无悬念的,都从地下室环网上直穿顶板而上。
2。低区给水管可以从地下室引入,也可以从地下室覆土层引入,管道相对较小且为压力管。
3。上部建筑排水管(纠结点)
(1)于地下室梁底敷设干管,集中后排入室外,管道安装相对方便,穿墙套管少,但日后维修会影响地下室的使用,且排水管道安装会较占用层高。
(2)如果每根排水立管穿地下室后,又从侧面设套管穿出地下室至覆土层,但因受地面覆土厚度影响,室外管道敷设并不理想。
回复
blueice87
2012年04月20日 11:40:27
3楼
我有个问题 什么情况下排水管可以走地下室顶部覆土层?
回复
金——
2012年04月20日 17:07:28
4楼
一般都是一层做降板600mm,从一层埋地排出去!!
回复
kezunsn
2012年04月20日 21:49:50
5楼

你这一层做降板600mm,是卫生降板吗?
回复
xrq373343569
2012年04月23日 14:33:42
6楼
搞不懂。。。走错地方了 哈哈
回复
金——
2012年04月23日 15:37:12
7楼
高层下来的排水管也是都从一层降板600排出去的!!
回复
qiao3812327
2012年04月23日 22:49:13
8楼
学习学习
回复
lovingdog
2012年04月24日 13:30:46
9楼
那如果室外冻土线正负零下面1米,这个主楼的排水管怎么排出去,排水管要在冻土线下,到-1.3米去了,这样的话,车库顶板的覆土不满足,那该怎么处理?
回复
lihai1216
2012年04月24日 15:10:49
10楼
。。。埋地的排水管比车库内的检修更麻烦。
占层高就看你个人实力了,一般梁下300,最多500。再多你就需要再多干几年了
如果覆土大于2m深,走覆土更好
回复
lnq5752
2012年04月24日 15:23:20
11楼
所有压力管车库内解决,不要再出地面:
1。给水:消防水池、水泵房全部地下室解决。给水及消防管道直接地下室和车库内敷设,消防形成大底环。从室外只引一种给水进入水池和泵房,生活给水加压用无负压设备。
2。采暖:集中设置一处换热站,二次网从换热站出来,直接入地库,从地库内引支管至各建筑物。
3。排水:分几路做集中排水横干管,走最近的路子排出地库边线外。室外污水管于车库外设置。
4。电气:所有电缆车库内走桥架。做集中变配电室。
这种做法其利有三:1。可以大大减小车库顶板上的覆土深度,减少车库顶板静荷载。2。所有管道车库里敷设,省去埋敷设的土建费用,包括开挖、回填的土方工程和阀门井等的土建费用。3。压力管道都明设,利于管道检修。解决了很多甲方喜欢综合管沟而其造价惊人的困惑。