地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?
敬之神
敬之神 Lv.6
2014年11月28日 13:17:39
只看楼主

地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?加在哪端?请前辈们不吝赐教!

地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?加在哪端?请前辈们不吝赐教!
敬之神
2014年11月28日 15:40:23
2楼
没人知道么?
回复
lesehan
2014年11月28日 20:03:16
3楼
穿人防单元隔墙处要在隔墙两侧设防护阀门,并设防护套管;穿临空墙、外墙、顶板等处应在人防工程内侧设防护阀门,并设防护套管。详见GB50038-2005。
回复
敬之神
2014年12月01日 11:39:33
4楼
lesehan 发表于 2014-11-28 20:03 穿人防单元隔墙处要在隔墙两侧设防护阀门,并设防护套管;穿临空墙、外墙、顶板等处应在人防工程内侧设防护 …非常感谢哈!
回复
敬之神
2014年12月01日 11:56:01
5楼
lesehan 发表于 2014-11-28 20:03 穿人防单元隔墙处要在隔墙两侧设防护阀门,并设防护套管;穿临空墙、外墙、顶板等处应在人防工程内侧设防护 …还有个疑问,那如果管道穿防火分区呢?需要怎么做呢?请指教~
回复
lesehan
2014年12月01日 19:52:36
6楼
穿防火分区,规范没有要求加阀门,可以不加。
回复
敬之神
2014年12月03日 10:38:20
7楼
lesehan 发表于 2014-12-1 19:52 穿防火分区,规范没有要求加阀门,可以不加。非常感谢!!
回复
青春年少
2014年12月06日 23:44:39
8楼
zijing1231 发表于 2014-12-1 11:56 还有个疑问,那如果管道穿防火分区呢?需要怎么做呢?请指教~我补充下喷淋管道穿人防单元隔墙处要在隔墙两侧设防护阀门(该处阀门为信号阀门),并设防护套管,穿临空墙、外墙、顶板等处应在人防工程内侧设防护阀门(该处阀门为信号阀门),并设防护套管
回复
敬之神
2014年12月17日 10:49:45
9楼
青春年少 发表于 2014-12-6 23:44 我补充下喷淋管道穿人防单元隔墙处要在隔墙两侧设防护阀门(该处阀门为信号阀门),并设防护套管,穿临空 …感谢感谢!
回复
pumpkin111
2015年04月29日 11:16:33
10楼
zijing1231 发表于 2014-12-1 11:56 还有个疑问,那如果管道穿防火分区呢?需要怎么做呢?请指教~“喷淋管道穿人防单元隔墙处要在隔墙两侧设防护阀门(该处阀门为信号阀门),”请问这句是哪本规范的?我一直也是这么做的,没有问题 ,但是最近有个项目验收 没过,说是必须换闸阀,我给的解释是自喷规范的6.2.7,我想问一下你这段话的出处?
回复
q-11az-0
2015年05月03日 17:47:33
11楼
穿过防火分区,因为是钢管,没啥要求
回复

相关推荐