地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?
敬之神
敬之神 Lv.6
2014年11月28日 13:17:39
只看楼主

地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?加在哪端?请前辈们不吝赐教!

地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?加在哪端?请前辈们不吝赐教!
小黄鸡
2015年05月16日 17:27:46
12楼
青春年少 发表于 2014-12-6 23:44 我补充下喷淋管道穿人防单元隔墙处要在隔墙两侧设防护阀门(该处阀门为信号阀门),并设防护套管,穿临空 …同问,此处的防护阀门为信号阀门出自哪里?
回复
小黄鸡
2015年05月16日 17:37:43
13楼
引自博文:
【自动喷水灭火系统设计规范】GB50084-2001(2005年版)6.2.7条规定:连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。该条是新修订的强制性条文,工程设计当然应该坚决执行,图纸上应当有所交代或表示。但有的设计人员对该条不理解,提出疑问:既然已经规定:连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。为什么又说:当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。呢?规范的条文解释中对此也没有进一步的解释。
从我们目前消防审查来看,这种情况多出现在地下人防车库中,喷淋管道难免需要穿过人防的防护墙和防护隔断墙,根据人防规范的有关规定,管道穿人防防护墙的内侧和防护隔断墙的两侧,需要设公称压力不小于1.0Mpa的铜芯闸阀。这些阀门当然不能都采用信号阀,因此,就有了:当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。之要求。
对于该强条规定,在自动喷水的消防设计说明中,或在有关的消防平面图上予以注明即可。
回复
无果
2015年07月17日 15:05:48
14楼
是有道理的,喷淋和其他的消防不一样的
回复
isaiahwu
2015年08月26日 18:00:00
15楼
进一步增加了印象。
回复
yzc1990
2015年10月23日 17:20:20
16楼
一切以规范为准!
回复
s06069
2016年04月06日 16:35:32
17楼
学习了,谢谢
回复
qinweichun
2016年09月14日 16:21:47
18楼
穿人防区域要加,穿防火分区不要
回复
扛驴狂奔
2017年06月27日 16:13:15
19楼
小黄鸡 发表于 2015-5-16 17:37 引自博文:【自动喷水灭火系统设计规范】GB50084-2001(2005年版)6.2.7条规定:连接报警阀进出口的控制阀应 …厉害,谢谢解析
回复
扛驴狂奔
2017年06月27日 16:13:36
20楼
本帖最后由 扛驴狂奔 于 2017-6-27 16:15 编辑

网络卡了,编辑掉。。。。。。
回复
扛驴狂奔
2017年06月27日 16:13:38
21楼
卡了
回复