地下室设计通风管道时,由于空间限制必须穿越楼梯间。请问这样做是否可以?要装那些阀门附件??
地下室设计通风管道时,由于空间限制必须穿越楼梯间。请问这样做是否可以?要装那些阀门附件??
2楼
实在条件有限是可以的,装必要的防火阀,最好穿越的风管采用耐火极限1h的材料包覆。
回复
3楼
楼梯间尤其是防烟楼梯间是火灾时疏散通道
一般不应穿越风管(本区域加压送风管除外)
当条件限制时,应征得本地消防部门同意
并做好可靠的措施
回复
4楼
当条件有限,还必须经过时,应在风管穿越楼梯间墙的部位设防火阀,并且,采用防火材料吊棚(风管在棚内)。
回复
5楼
在设计院的时候被骂了 说谁规定可以穿的 本来就是疏散通道~
这个没有详细说明 不过特殊情况可以考虑 耐火等级要高
回复
6楼
路过,学习了
回复
7楼
同意三楼的说法
回复