技术讨论:满液式蒸发器冷凝器液位和回油问题
beijingxq
beijingxq Lv.4
2016年12月25日 19:45:36
来自于制冷技术
只看楼主

最近接手几台螺杆热泵供暖机组,蒸发器和冷凝器都是满液式的,一套系统的油跑了,把油位开关短接,开机,油回来了,又加了几瓶制冷剂,开机时蒸发器液位还不是很明显,问下大家这种机器的制冷剂量是根据什么看出来的呢,是看蒸发器还是冷凝器液位,大家讨论下啊

最近接手几台螺杆热泵供暖机组,蒸发器和冷凝器都是满液式的,一套系统的油跑了,把油位开关短接,开机,油回来了,又加了几瓶制冷剂,开机时蒸发器液位还不是很明显,问下大家这种机器的制冷剂量是根据什么看出来的呢,是看蒸发器还是冷凝器液位,大家讨论下啊
懂点点电
2016年12月26日 08:43:37
2楼
什么品牌的机组?每个厂家的机组节流控制不相同,原理不一样
回复
beijingxq
2016年12月26日 14:53:17
3楼
懂点点电 发表于 2016-12-26 08:43 什么品牌的机组?每个厂家的机组节流控制不相同,原理不一样杂牌机,江苏那边产的,电子膨胀阀,
回复
斗战圣佛
2016年12月27日 14:29:40
4楼
既然是满液式蒸发器,还是应以蒸发器的液位为主。
回复
beijingxq
2016年12月27日 21:45:38
5楼
压缩机上安装着一个压差开关,我看电路图上写着是油压差开关,高压接在压机高压排气处,低压接在压机侧底部放油位置,设置压力2bar,接常闭触点,断开报警,下午老是报油位报警停机,我看高压和低压都挺正常,高压14,低压4,制热模式,难道这个压差连2公斤压力都顶不开吗,很郁闷,这个压差开关有意义吗,
回复
beijingxq
2016年12月27日 21:47:39
6楼
斗战圣佛 发表于 2016-12-27 14:29 既然是满液式蒸发器,还是应以蒸发器的液位为主。蒸发器液位是以能看见液位为正常吗,在开机负荷100%情况下
回复
懂点点电
2016年12月28日 09:08:14
7楼
xiaoqiangbeijing 发表于 2016-12-27 21:45 压缩机上安装着一个压差开关,我看电路图上写着是油压差开关,高压接在压机高压排气处,低压接在压机侧底部 …油位报警和压差报警不是一回事,你从压缩机油视镜看压缩机油位稳定吗?
回复
懂点点电
2016年12月28日 09:09:01
8楼
xiaoqiangbeijing 发表于 2016-12-27 21:47 蒸发器液位是以能看见液位为正常吗,在开机负荷100%情况下满液式蒸发器主要看换热温差
回复
beijingxq
2016年12月29日 13:13:45
9楼
懂点点电 发表于 2016-12-28 09:09 满液式蒸发器主要看换热温差您说的是小温差吗,
回复
beijingxq
2016年12月29日 13:15:09
10楼
懂点点电 发表于 2016-12-28 09:08 油位报警和压差报警不是一回事,你从压缩机油视镜看压缩机油位稳定吗?昨天看了,油位稳定,压差也测了,很小,应该是油压差开关有问题
回复
懂点点电
2016年12月29日 13:38:36
11楼
xiaoqiangbeijing 发表于 2016-12-29 13:13 您说的是小温差吗,对头,机组跑额定工况时小温差越小越好,3或5度以内,跑油了也可能是冷冻水温度高,热水温度低所致