冷凝器散热量与蒸发器制冷量大小的比较及原因,求各位大神告知
co1431136080107
2015年05月09日 09:58:07
来自于制冷技术
只看楼主

急求!!!

急求!!!
免费打赏
逍遥自在1
2015年08月05日 14:38:04
2楼
能量是守恒的,冷凝器的散热量等于制冷量和压缩机功率的和
回复
hwg0313
2015年08月10日 00:42:22
3楼
Q1冷凝器的散热量=载冷剂温差*载冷剂比热*载冷剂质量流量+压缩机功率热
Q2蒸发器的冷量=负荷侧载冷剂载冷剂温差*载冷剂比热*载冷剂质量流量
Q1=Q2(Q=CM(DT))
回复
游荡四方
2015年08月10日 08:07:49
4楼
简单一点就是:
冷凝器的散热量=(蒸发器吸收的热量+压机做功产生的热量)*1.3--1.5系数
回复
lin597654190
2015年08月10日 20:27:44
5楼
冷凝器的散热量=蒸发器吸收的热量+压机做功产生的热量
回复
ykmnm
2015年08月17日 15:19:18
6楼
游荡四方 发表于 2015-8-10 08:07 简单一点就是:冷凝器的散热量=(蒸发器吸收的热量+压机做功产生的热量)*1.3–1.5系数如果加上这个系数,按理说就空调工况的时候制冷量*1.3-1.5就差不多是冷凝器的换热量了,再加上压缩机的功率显然就不对了 其实这个和制冷量加上压缩机功率是一回事,系数么就是把压缩机的能效值算进去了
回复
游荡四方
2015年08月17日 15:44:20
7楼
ykmnm 发表于 2015-8-17 15:19 如果加上这个系数,按理说就空调工况的时候制冷量*1.3-1.5就差不多是冷凝器的换热量了,再加上压缩机的功 …压缩机的能效值是特定条件下测试的,在不同测试条件下,有不同的能效值压机在不同的测试条件下,它的能效可以是2,也可以是5,单靠压机压缩机的能效值估测散热能力,显然是不准确的
回复
ykmnm
2015年08月24日 14:54:17
8楼
游荡四方 发表于 2015-8-17 15:44 压缩机的能效值是特定条件下测试的,在不同测试条件下,有不同的能效值我说的前提是空调工况下,别的工况下限就不好说了,但是上限也不会达到2这么夸张吧
回复
游荡四方
2015年08月25日 08:20:51
9楼
ykmnm 发表于 2015-8-24 14:54 我说的前提是空调工况下,别的工况下限就不好说了,但是上限也不会达到2这么夸张吧厂家提供的参数是特定条件下测试的.是一个理想值在实际应用中并非如此.我是搞商用空调维修的.企业使用了近千台多家国际知名品牌的机组,1-30p都有有N年的维修经历.最怕的就是:冷凝器散热环境差,翅片老化,买不到同等功率或更大功率的风扇,在气温较高的季节,冷凝器周边环境气温高达46度,高压告警,视镜内都是气泡,过滤器烫手.室温降不下来,如果是民用空调.则修正系数可以小一些.商用或常出现高温天气的地区,则修正系数可以大一些.分用途与安装地点吧.欲了解制冷系统的动态变化,可单开贴探讨,内容分温差,过冷度,回气温度,高低压力,散热量对制冷量的影响