冷库设计中,冷凝器散热面积与压缩机如何匹配??
极恶都市
2020年10月27日 14:49:45
来自于制冷技术
只看楼主

我们都知道,冷库制冷机组的冷凝器常用的是水冷冷凝器(壳管冷凝器)和风冷冷凝器,关于风冷冷凝器的设计和匹配,绝大多数的同行可能干了十几年都还是一团乱麻; 那么这个风冷冷凝器和压缩机是如何匹配的呢?今天我们来详细给各位同行介绍下,并且提出一个经验数值给大家参考: 一、基本概念: 我们先认识下冷库的风冷冷凝器: 侧出风型: U型顶出风型:




我们都知道,冷库制冷机组的冷凝器常用的是水冷冷凝器(壳管冷凝器)和风冷冷凝器,关于风冷冷凝器的设计和匹配,绝大多数的同行可能干了十几年都还是一团乱麻;


那么这个风冷冷凝器和压缩机是如何匹配的呢?今天我们来详细给各位同行介绍下,并且提出一个经验数值给大家参考:


一、基本概念:


我们先认识下冷库的风冷冷凝器:


侧出风型:


U型顶出风型:



V型顶出风型:



二、实际案例仿真分析:


我们先来做一个15HP风冷冷凝器的仿真分析:

参数如下:

压缩机型号:4PCS-15.2,制冷剂为 R22;5 列 40 行,换热管径 10.0mm,换热管长 1350mm,列间距 21.65mm,行间距 25mm,翅片厚度 0.14mm,片距1.4mm,均分为 10 路。 


在Coildesigner设计仿真如下:


换热管参数:

流路布置:


进出口参数:

最后计算结果:



我们详细看下下计算结果:



是满足设计要求的;


三、结论:


我们做了一系列的风冷冷凝器的核算,以及对比了某个厂家风冷冷凝器的参数:

(厂家数据)


软件计算结果与厂家数据对比:


通过以上的数据,我们大概能得到下面一个经验数值:


换热面积/制热量=3.2~3.8

换算过来就是:


风冷冷凝器换热面积=( 3.2~3.8 )*制热量


有了这个经验数值的话,我们在以后的设计中很快就能估算出风冷冷凝器的换热面积了;


比如,给一套10HP的压缩机配置风冷冷凝器(名义制热量约为30KW),我们能估算出所需要的风冷冷凝器换热面积:


风冷冷凝器换热面积=3.5(取中间值)*30=105m2;


(以上结论基于常温冷库的数值,其他场合请通过Coildesigner或者其他软件仿真后再得出结论)



相关推荐

APP内打开