换算制冷量 选型机组、蒸发器、冷凝器
rdp620
rdp620 Lv.2
2013年09月23日 10:52:42
来自于制冷技术
只看楼主

请问大家是怎么计算制冷量的呢?每个冷库外表面积为F=1144m2假设保温层按100mm聚苯乙烯库板,其导热系数K=0.43 w/m2℃冷库内外温差T=32-2=30℃则每个冷库耗冷量Q=1144*0.43*30=14500w考虑保温层将来效果减弱,实际选择按100%的富裕度,即Q=29000w将来风机耗电估计按3kw计算,则总耗冷量Q=29+3=32kw选择冷风机时,考虑结霜后实际蒸发面积减小,故按25%的富裕度,

请问大家是怎么计算制冷量的呢?
每个冷库外表面积为F=1144m2
假设保温层按100mm聚苯乙烯库板,其导热系数K=0.43 w/m2℃
冷库内外温差T=32-2=30℃
则每个冷库耗冷量Q=1144*0.43*30=14500w
考虑保温层将来效果减弱,实际选择按100%的富裕度,即Q=29000w
将来风机耗电估计按3kw计算,则总耗冷量Q=29+3=32kw
选择冷风机时,考虑结霜后实际蒸发面积减小,故按25%的富裕度,
则每个冷库冷风机的制冷量Q=32*1.25=40kw
由于冷库面积16*23m,冷风机数量至少4台,对面交叉对吹(排除价格因素,可选择6或8台)
经济性选择DD50冷风机*4台[制冷量10kw;面积50m2;外形1500*500*600;风机300w*2台]---最低配置!
9个冷库总耗冷量=32*9=288kw,考虑将来实际制冷量减小,
选择压缩机时制冷量必须富裕25%,即288*1.25=360kw---压缩机组最小制冷量!
建议选择(-10/45℃)制冷量为120kw压缩机*3台---最低配置!
实际应用时考虑压缩机轮换启停及维修等原因,应该选择4台120kw制冷量的中、高温压缩机。
请问以上按照 1、保温层按100mm聚苯乙烯库板,其导热系数K=0.43 w/m2℃计算正确吗?
2、那150mm的其导热系数K呢?
3、还有冷藏库(0-5)和冷冻库(-18)的制冷量 是按照库板每平方米多少制冷量.
免费打赏
冰冻三尺
2013年09月23日 13:28:04
2楼
1,导热系数与传热系数是两个不同的慨念,K=a*l=0.43*0.15=0.0645
1,如果估算,请参考冷库设计手册。
回复

相关推荐

APP内打开