压机不变,蒸发器面积不变,冷凝器面积增大
tonyyinzhang
2013年10月25日 17:19:26
来自于制冷技术
只看楼主

有一台厨房冰箱,毛细管节流。现在散热条件不好,想增加冷凝器面积,其余不变。压缩机功耗会增加吗?

有一台厨房冰箱,毛细管节流。现在散热条件不好,想增加冷凝器面积,其余不变。压缩机功耗会增加吗?
荣昌制冷
2013年10月25日 17:40:01
2楼
增加冷凝面积,必定要增加制冷剂的加注量,循环量增加了,必然会增加压缩机的负荷(功率)。
回复
tonyyinzhang
2013年10月25日 18:03:54
3楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-25 17:40 增加冷凝面积,必定要增加制冷剂的加注量,循环量增加了,必然会增加压缩机的负荷(功率)。冷凝压力降低,蒸发器不变的情况下。制冷剂充注量的添加产生的压机负荷增大会不会随冷凝压力的降低而抵消?非常感谢
回复
荣昌制冷
2013年10月25日 18:23:45
4楼
tonyyinzhang 发表于 2013-10-25 18:03 冷凝压力降低,蒸发器不变的情况下。制冷剂充注量的添加产生的压机负荷增大会不会随冷凝压力的降低而抵消 …当制冷剂的循环量增加后,实际冷凝压力并没有降低,而制冷剂的循环量没有增加时,加大了冷凝面积后冷凝压力是会降低的。加大了冷凝面积后冷凝压力的降低被制冷剂的加注量抵消了,但压缩机必须承担增加的制冷剂的循环量(压缩输气量)。
回复
tonyyinzhang
2013年10月25日 19:36:11
5楼
非常感谢,那就是说,如果我增加冷凝器换热面积,就一定要放大压机功率。不然是没有任何作用,还会损耗压机。
回复
雨花冷机
2013年10月25日 20:10:06
6楼
我说小伙,不是这样理解的吧,这个加大要看大多少的,主要看你的设计工况是多少,直冷的加大10%好像没什么影响的。冷媒不加的情况运行良好,
你你这个情况应该是设计的时候就小了,
杭州嘉兴做厨房冷柜的太多了,都是瞎整的,没什么技术含量,
估计拉到室验室去测全得9级能效(如果有9级的话)
回复
深圳集雅
2013年10月25日 21:11:13
7楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-25 18:23 当制冷剂的循环量增加后,实际冷凝压力并没有降低,而制冷剂的循环量没有增加时,加大了冷凝面积后冷凝压 …从焓图来看,冷凝器增大,冷凝压力变低,冷凝温度也变低,应该来说节流入口点的液体温度相对来说也是变低的,根据毛细管等焓节流的原则,蒸发器的出口焓值不变,那么焓差是变大了,单位制冷量变大了。 当给定任务的制冷量一定时,制冷剂循环流量好像是跟单位制冷量成反比关系的,也就是说单位制冷量变大的情况下,制冷剂的循环流量反而变少了,所以从这点看负荷并没有变大。 蒸发温度不变,压缩机吸气也没变的情况下,其吸气的密度并没有变化,其排气口的过热蒸汽温度也改不会变高,该点焓值也不应该有变,其单位理论功就是消除过热段的焓差,那单位理论功率会变大吗? 我的理解不知哪里有问题,请版主指正。
回复
tonyyinzhang
2013年10月25日 22:28:38
8楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-10-25 20:10 我说小伙,不是这样理解的吧,这个加大要看大多少的,主要看你的设计工况是多少,直冷的加大10%好像没什么影 …我们的是ISOWIND 的,质量还是不错的。我们的是-20度的冻库,风冷。我想增加1/3 的冷凝面积。而不调整压机功率。
回复
荣昌制冷
2013年10月26日 08:05:47
9楼
sz26088761 发表于 2013-10-25 21:11 从焓图来看,冷凝器增大,冷凝压力变低,冷凝温度也变低,应该来说节流入口点的液体温度相对来说也是变低 …你的第一段话说的很对,冷凝器增大,冷凝压力变低,冷凝温度也变低,应该来说节流入口点的液体温度相对来说也是变低的。如果加大冷凝面积后不增加制冷剂的加注量,蒸发压力和温度会过低,制冷量会减小,压缩机的能效比(COP)同时也缩小。
回复
深圳集雅
2013年10月26日 11:11:03
10楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-26 08:05 你的第一段话说的很对,冷凝器增大,冷凝压力变低,冷凝温度也变低,应该来说节流入口点的液体温度相对来 …如果加大冷凝面积后又增加制冷剂的加注量,那压缩机负荷是否变大了呢?如果是的话,能耗将变大了? 不知版主是否否定了我后面的两句话。 这种问题很头痛,版主如果觉得很费神就不必再讨论了,不过您能指教一二的话我定当感激不尽。
回复

相关推荐

APP内打开