冷凝器和蒸发器铜管结垢的原因
dgqiny
dgqiny Lv.4
2014年06月24日 12:13:34
来自于中央空调
只看楼主

我们这里的螺杆式冷水机组冷凝器结垢现象严重,请了好几家水处理公司都不能解决这个问题,清洗通炮后不到1个月冷凝器趋近温度就升高好几度,而且铜管下部的垢很硬很结实, 请各位高手帮忙分析一下是什么原因产生的?

我们这里的螺杆式冷水机组冷凝器结垢现象严重,请了好几家水处理公司都不能解决这个问题,清洗通炮后不到1个月冷凝器趋近温度就升高好几度,而且铜管下部的垢很硬很结实, 请各位高手帮忙分析一下是什么原因产生的?

蒸发器铜管.JPG


冷凝器铜管.JPG

免费打赏
fatge2011
2014年06月24日 16:33:08
2楼
这个可能跟水质有关,你可以考虑加一台冷凝器自动清洗设备是否能解决
回复
tyb19940925
2014年07月13日 22:24:02
3楼
水质不好。。同意楼上
回复
zhanglianggxw
2014年07月14日 09:38:03
4楼
我觉得主要由于你管道老化造成铁锈较多
1.软化水处理2.酸洗蒸发器后,在冷冻水里加阻垢剂和除藻剂
定期做保养和水处理
回复
zhanglianggxw
2014年07月14日 09:39:55
5楼
另外不知道楼主冷水是否是闭循环的,现在有冬季直接用开式冷却塔冷却降温冷水的,这就非常容易造成结构,解决办法是加板换和过滤器,独立运行
回复
牛中贵族
2014年07月14日 12:03:06
6楼
水质不好+10086
回复