壳管式冷凝器和干式蒸发器换热面积计算
tracee
tracee Lv.3
2015年12月21日 11:26:04
只看楼主

我们这边有一台热泵机组,制冷量380kW, 制热量410kW,蒸发器和冷凝器都是壳管式, 蒸发器为干式。而铭牌上标注的蒸发器换热面积为28m2, 质量520kg, 冷凝器的换热面积为45m2,质量为490kg. 两者外筒尺寸都差不多,长度为3.3m, 筒径测量在700mm。为何两者换热面积相差这么大,难道是换热面积计算方式不同?

2016年12月06日 21:48:10
2楼
很可能蒸发器标识的是光管面积,冷凝器标识的是考虑肋化系数后的换热面积
回复
小跃跃
2017年02月25日 09:56:38
3楼
同问这个换热面积是怎么定义的,是光管的面积还是算上螺纹面积
回复