最近设计中遇到地下车库要加装一氧化碳(co)检测系统,同时要能连锁排风。但找了老久都没有找到类似的规范啊,不知道大家有没有遇到过类似的情况,是怎么设计的?
最近设计中遇到地下车库要加装一氧化碳(co)检测系统,同时要能连锁排风。但找了老久都没有找到类似的规范啊,不知道大家有没有遇到过类似的情况,是怎么设计的?
2楼
有害气体报警连锁应该是弱电专业设计,暖通提哪些风机需要连锁的条件就可以了.
回复
3楼
我也遇到同类问题~楼主找到方法没?
回复
4楼
智能楼宇中有这一项,跟排风风机联动,采用分布式一氧化碳探头。
回复
5楼
本帖最后由 艾伊科技01 于 2016-11-30 15:53 编辑
地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般
300-400m2
左右一个。安装高度建议距地面
1m
左右为宜。
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485
两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择
RS485
信号,线缆规格为
RVVP 4×1.0mm2。
回复
6楼
GB T 50378-2019 绿色建筑评价标准,5.1.9有要求的。