不天流丐
2016年11月18日 09:31:39
只看楼主

问题如下: 新 中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。 现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。 那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供? 个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?

问题如下:

新 <消规> 中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。

现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。

那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供?

个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?
co1479774954437
2016年11月22日 08:52:19
12楼
总结的非常好,谢谢楼主分享!!
回复
xavi6
2016年11月22日 09:05:29
14楼
问消防大队吧,最终解释权。
回复
ymf1727@co163
2016年11月22日 09:33:36
15楼
我觉得你们已经脱离《水规》的精神所在,我们不管设置何种水灭火系统,总则1.0.3中,要求“安全可靠”,安全可靠来自于系统的“水量、水压”最基本的保证。没有水量的水压和没有水压的水量一样都不是安全可靠。水量不够,加大管径;水压不够,加设能够加压的措施(包括抬高水池、设置加压泵)。虽然工程小,一样需要“五脏俱全”。
回复
lichangan1000
2016年11月22日 09:43:39
16楼
初入行者,两个极端,1规范理解不透,2自己观点去理解规范没有的东西。
准确才是高手。
回复
gzh6308
2016年11月22日 10:24:12
17楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-18 16:28 我对@版主这个观点还有些自己看法。消防规范7.2.8与7.3.10的压力要求是针对于市政消火栓的,是属于市政管 …规范对室外消火栓虽没有明确设置稳压设备的要求,但是室外消火栓系统平时是需要稳压而保持一定压力的,并且还应自动启动。室外消火栓系统不可能用消防泵作为稳压泵来稳压,所以,室外消火栓系统要设稳压设备。
回复
安穆明weibo
2016年11月22日 10:38:22
18楼
gzh6308 发表于 2016-11-22 10:24 规范对室外消火栓虽没有明确设置稳压设备的要求,但是室外消火栓系统平时是需要稳压而保持一定压力的,并 …嗯,您说的有道理,更加保险些。但也就是说,为了两个室外消火栓,你也得设上一套稳压泵+气压罐咯?那如果这样,消防的取水口还拿来干嘛?
回复
安穆明weibo
2016年11月22日 10:40:03
19楼
ymf1727@co163 发表于 2016-11-22 09:33 我觉得你们已经脱离《水规》的精神所在,我们不管设置何种水灭火系统,总则1.0.3中,要求“安全可靠”,安全 …我觉得您说的没有问题,但是室外0.1Mpa的水压,灭火能力恐怕是不行吧。
回复
安穆明weibo
2016年11月22日 10:40:23
20楼
lichangan1000 发表于 2016-11-22 09:43 初入行者,两个极端,1规范理解不透,2自己观点去理解规范没有的东西。准确才是高手。谨遵教诲。
回复
lichangan1000
2016年11月22日 10:48:23
21楼
有的人点拨一下,就行。有的不是.
回复
安穆明weibo
2016年11月22日 10:58:37
22楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-22 10:40 谨遵教诲。不不不,前辈抬举了。我也初入行,去年才毕业的新人。
回复