【请教】新《消规》关于室外消火栓系统问题
不天流丐
2016年11月18日 09:31:39
只看楼主

问题如下: 新 中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。 现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。 那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供? 个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?

问题如下:

新 <消规> 中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。

现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。

那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供?

个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?
gzh6308
2016年11月18日 10:10:06
2楼
按消规4。3。1条2款应设消防水池和室外消火栓给水泵,加压供水。
回复
不天流丐
2016年11月18日 10:28:31
3楼
gzh6308 发表于 2016-11-18 10:10 按消规4。3。1条2款应设消防水池和室外消火栓给水泵,加压供水。我的理解是,室外消火栓也只能给消防车使用,那么既然消防水池取水口150m可以覆盖整个室外,为什么还要多加一套加压设备?
回复
lichangan1000
2016年11月18日 11:25:38
4楼
这个问题在业内争议很大。个人认为保护对象在水池150m范围内可以不设消火栓和加压泵。
以前碰到过,审图人员,反对,其理由是建规8.1.2条。其实这一条要求的是消火栓系统(消防设施)。并不意味着必须是消火栓。有水源且满足150m即可.曾经看到过,业内大腕解释。有其道理。
回复
给排水设计佬
2016年11月18日 13:05:46
5楼
1、只要室外市政管网压力满足室外消火栓的工作压力要求是可以的。
2、这个在各个地区也有不同程度的做法,像我们市政压力是0.35MPa的直接就接上市政了。
回复
青春年少
2016年11月18日 13:39:07
6楼
不天流丐 发表于 2016-11-18 10:28 我的理解是,室外消火栓也只能给消防车使用,那么既然消防水池取水口150m可以覆盖整个室外,为什么还要多 …“室外消火栓也只能给消防车”,说法不全面,室外消火栓可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以才有消防规范7.2.8、7.3.10对压力要求说法,当然你说到的室外消火栓由市政供水,压力应该可以满足。这个问题提的好,值得思考。
回复
gzh6308
2016年11月18日 15:07:24
7楼
不天流丐 发表于 2016-11-18 10:28 我的理解是,室外消火栓也只能给消防车使用,那么既然消防水池取水口150m可以覆盖整个室外,为什么还要多 …可在室外消火栓上接上水枪、水带救火
回复
安穆明weibo
2016年11月18日 16:28:48
8楼
青春年少 发表于 2016-11-18 13:39 “室外消火栓也只能给消防车”,说法不全面,室外消火栓可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以才有消防规 …我对@版主这个观点还有些自己看法。消防规范7.2.8与7.3.10的压力要求是针对于市政消火栓的,是属于市政管网系统,这是为了市政设计时候控制的一个控制点要求。而室外消火栓系统属于小区内部,即是水表之后的二次设计内容。是否需要有压力,规范并没有规定。而根据《消防装备与消防产品》这本书对消防车的介绍,消防车是具备抽吸功能的,如下(P71):5652157图示:消防车的抽吸功能简介所以,即便是室外消防水池没有压力也没关系。从另一方面来说,市政消火栓的压力仅仅为0.1Mpa,这个压力并不满足灭火压力要求。再者室外消火栓与建筑外墙具有一定的距离,水龙带长度规格的限制,用于灭火,只是万不得已的选择。倒是环卫工人常常拿来浇花,这也算是一个功能了。综上所述,我认为,室外消火栓并不应该考虑其灭火功能。对于这个项目,我认为可以采取设置室外消防水池(包含火灾期间全部的室外消防用水即可)。如果为了更加保险,建议可以增加室外消火栓,采用消防水池+室外消火栓的方式。但对于消防加压泵和稳压设备并不需要设置。当然,设立是自然更好了。以上,是我个人拙劣的看法,理解也许有偏颇,还望指教。谢谢
回复
青春年少
2016年11月20日 23:03:40
9楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-18 16:28 我对@版主这个观点还有些自己看法。消防规范7.2.8与7.3.10的压力要求是针对于市政消火栓的,是属于市政管 …1、我指出室外消火栓的另外一个作用,指出他的说法不够严谨,毕竟搞工程还是要严谨些比较好2、消防规范7.3.10指的是室外消火栓的要求,只是这个要求同7.2.8的市政消火栓一样,故引到了7.2.8,具体可看7.3.10条文解释当然相互学习,相互沟通,每个人的不同见解都有值得我们学习的地方:lol
回复
安穆明weibo
2016年11月21日 09:07:39
10楼
青春年少 发表于 2016-11-20 23:03 1、我指出室外消火栓的另外一个作用,指出他的说法不够严谨,毕竟搞工程还是要严谨些比较好2、消防规范 …恩恩,的确有这个要求。但是我也做过用室外水池+一个消火栓代替的工程,似乎审图也没提出异议。
回复
brave10
2016年11月22日 08:42:35
11楼
问自己三个问题:
第一:花你的钱不?
第二:规范怎么规定的?
第三:怎么设计稳妥?
别听楼上扯犊子,出了事谁给你担?无论大师怎么说或者自己感觉怎么不需要,但一定要规避风险!
回复