自然排烟的办公室还需要划分防烟分区么?挡烟垂壁要设置么?
lxwklj
lxwklj Lv.9
2016年11月15日 13:25:46
来自于通风排烟
只看楼主

自然排烟的办公室还需要划分防烟分区么?挡烟垂壁要设置么?

自然排烟的办公室还需要划分防烟分区么?挡烟垂壁要设置么?
lxwklj
2016年11月15日 13:26:31
2楼
有的说不用局限于500平方,只要满足30米的局限就好了,请问设计院正常的做法是什么?谢谢!!
回复
suncd6648
2016年11月15日 16:10:22
3楼
lxwklj 发表于 2016-11-15 13:26 有的说不用局限于500平方,只要满足30米的局限就好了,请问设计院正常的做法是什么?谢谢!!只要房间内任意一点到自然排烟窗的距离不大于30米就行!
回复
堕落贵族
2016年11月16日 11:19:01
4楼
学习了学习了。
回复
vk3001h
2016年11月16日 15:18:07
5楼
suncd6648 发表于 2016-11-15 16:10 只要房间内任意一点到自然排烟窗的距离不大于30米就行!要不要划分防烟分区和排烟处距离没有因果关系。划分防烟分区的目的是避免火灾时产生的烟气快速水平蔓延,和采用什么样的排烟方式没有关系。开敞办公区面积如果超过500平米必须划分防烟分区。如果采用平吊顶,设挡烟垂壁也是必需的。
回复
陈广辉67
2016年11月16日 16:36:44
6楼
一般满足自然排烟的房间或其他都不纳入防烟分区拉
回复
ymf1727@co163
2016年11月18日 16:38:11
7楼
按照规范,超500平米是需要设置防烟分区,哪怕是自然排烟!有大于500的梁可以挡烟,否则需要设置挡烟垂壁。比如:建筑内大空间的办公场所。