10/0.4KV系统中,大家参考按照局里的最小要求。按变压器的大小,变压器高压测的电缆都是怎么选用的?比如250多大电缆800多大电缆。
10/0.4KV系统中,大家参考按照局里的最小要求。按变压器的大小,变压器高压测的电缆都是怎么选用的?比如250多大电缆800多大电缆。
12楼
高压侧电缆,主要考虑高压电缆在故障情况下的动热稳定。而不是由变压器的负荷电流决定的。
回复
13楼
高压侧电缆,主要考虑高压电缆在故障情况下的动热稳定。而不是由变压器的负荷电流决定的。
回复
14楼
看高压侧热效应
回复
15楼
路过。。。。。。。。。。
回复
16楼
建德筑能 发表于 2016-11-16 23:04 好像看到过有的地方(江苏)要求民用变配电高压电缆不得小于70!实际像250变高压侧也就15个电流,用不了那么 …局里的活的话用铜缆,规格大点(方便以后增容或扩建) 还有一般局里都会真的不同项目类型有不同的物料库,所以根据物料库选规格。 变压器大小自己算,低压铜排可以查手册,实在不会,哥们你可以问成套厂家。
回复
17楼
浙江这边,按照局里要求是公变最小是铜芯70平方的电缆,专变的话可以用铜芯70也可以用铝芯120的;
70平方的铜电缆可以供到200kVA的变压器也没问题。
但是如果距离上级变电所的距离不足一公里的话,根据热/动稳定的校验,至少也要选用185的铜电缆才能满足要求。
回复
18楼
annan_sh 发表于 2016-11-19 21:13 浙江这边,按照局里要求是公变最小是铜芯70平方的电缆,专变的话可以用铜芯70也可以用铝芯120的;70平方的 …这么高么?200kva的高压测才11.55的电流啊。
回复
19楼
看线段承受的负荷大小