2楼
根据所有电缆的总截面尺寸,不要超过桥架截面的2/3
回复
3楼
太简单了吧 详细点啊
回复
4楼
本来就是这样,怎么详细?
回复
5楼
规范中只是限定电缆桥架的最小截面,实际应用中应该根据需要自行选定。
设计院选定的桥架截面往往偏小。特别是弱电和竖井中桥架。竖井中桥架应按电缆外径及固定间距要求选择桥架宽度。
回复
6楼
我记得强电要求不能超过40%,我这有一个EXCEL表格 里面各种电缆具体截面积都有,还可以自动计算桥架型号,应对你有所帮助。
回复
7楼
电缆桥架有600CM,400CM,200CM,150CM,100CM宽度不同,高度又分100CM,200CM,有双边桥架和单边之分,选型不同.
回复
8楼
1、一般对于金属托盘的荷载以小于70kg/m;2、挠度以小于1/200为宜;3、填充率:信号、控制电缆为50%,动力电缆为40%;4、留10~15%的余量以利发展。
回复
9楼
您看这样成不?
1. 计算电缆总截面s=Σd2,
2. 需用桥架的截面S=s/0.4,
3. 用桥架的宽(托槽式的有100、200、300、400、500、600、800、1000)*高(托槽式的有100、200),选用大于需要截面S者。
回复
10楼
学习了~!
回复
11楼
可见JGJ/T16-92第9.11。
回复