一工程项目,变压器低压配电系统图(10/0.4KV,变配电房内)三个馈线回路分别为:屋顶正压送风机(7.5KW);排污泵(1.1KW);屋顶防空障碍灯(2KW);设计出线电缆均选用5*16mm,其解释为一级配电,计算时考虑到低压母线的短路容量(300MVA)及电缆的动、热稳定性。最小出线电缆必须大于16平方,请问其解释是否合理。
一工程项目,变压器低压配电系统图(10/0.4KV,变配电房内)三个馈线回路分别为:屋顶正压送风机(7.5KW);排污泵(1.1KW);屋顶防空障碍灯(2KW);设计出线电缆均选用5*16mm,其解释为一级配电,计算时考虑到低压母线的短路容量(300MVA)及电缆的动、热稳定性。最小出线电缆必须大于16平方,请问其解释是否合理。
2楼
解释是对的!
但是,你这说的是一级配电,在二级配电上就应该按负荷容量考虑进行设计!
回复
3楼
有这么一说。
但我做设计时也用过6或10平方的。
回复
4楼
确实是这样的.......有这样的要求
回复
5楼
变压器容量有多大?小功率负载要校验电缆动热稳定性,一般800KVA以上变压器低压出线电缆不要小于16mm2.好多设计人员往往忽略动热稳定性校验这个问题。这个项目设计人员的考虑是对的。
回复
6楼
变压器容量为1250kva
回复
7楼
请问三楼的兄弟,用6或10平方,是否有计算依据,能否通过图审。
回复
8楼
请问低压配电电缆动、热稳定性校验,在那部规范中有明确的说明和要求。
回复
9楼
第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定
回复
10楼
他这样说倒也不好反驳,因为这里面的计算参数到底取值多少不好查,谁也搞不清楚。
回复
11楼
变压器容量有多大?小功率负载要校验电缆动热稳定性,一般800KVA以上变压器低压出线电缆不要小于16mm2.好多设计人员往往忽略动热稳定性校验这个问题。这个项目设计人员的考虑是对的。
有道理,又学到了一点新的东西....
回复