原来的功率是二路40KVA,现再增加80KVA二路,也分两路进线每路80KVA,80KVA拟用电缆为4*120+1*70的电缆不知可否?现在到我们信息中心变压器室里配电柜里出线开关用的是250A,信息中心的里自己的配电箱开关也是250A的开关 不包括将来的空调增容。 计算一下增加的80KVA每一路的容量需要多少平方的电缆、多大的开关?另变压器室配电柜里的出线250A的开关要换成多大的开关,开关价格是多少?不知计算出的电缆平方每米的价格是多少? (原来的40KVA二路不动)信息中心里主要是大型电脑和空调不间断电源等用电。
原来的功率是二路40KVA,现再增加80KVA二路,也分两路进线每路80KVA,80KVA拟用电缆为4*120+1*70的电缆不知可否?现在到我们信息中心变压器室里配电柜里出线开关用的是250A,信息中心的里自己的配电箱开关也是250A的开关 不包括将来的空调增容。
计算一下增加的80KVA每一路的容量需要多少平方的电缆、多大的开关?另变压器室配电柜里的出线250A的开关要换成多大的开关,开关价格是多少?不知计算出的电缆平方每米的价格是多少? (原来的40KVA二路不动)信息中心里主要是大型电脑和空调不间断电源等用电。
2楼
如果单独是选择80KVA这路容量的电缆和开关的话,开关选择160A的就行,然后电缆选择YJV22的话,就是4*95+1*50就可以了。不知道这个2路80KVA,是从哪里引的电,是信息中心变压器室里配电柜?还是信息中心自己的配电箱?
回复
3楼
变压器室在一桩大楼里的一层,然后在用电缆引到一层另一间信息中心里的配电柜里,分二路每路80KVA的容量。
回复
4楼
那配电柜里的开关要加大,电缆也要加大,开关大概要用630A的
回复
5楼
确定是视在功率80KVA?不是KW?那每一路80KVA计算电流121.6A,开关就选160A,配电柜出线开关选180或200,电缆--导管明敷--YJV95(VV120),--空气中敷设(有空托盘且电缆数量少)-YJV70(VV95)。如果距离较远电缆截面还应加大一级。
回复
6楼
应该是80KW,变压器室是二台变压器每台各引出一路,信息中心再增加二路80KW容量,变压器室的出线开关和信息中心的进线开关要求各为多大?电缆长度约为50-60米,要多大的电缆?
回复
7楼
Pjs=80kW
cosφ=0.8
Kx=1
Ijs=151A
电缆采用WDZA-YJY4X70+1X35
考虑电缆质量,电缆头制作工艺,电缆可以放大一档用95的也没问题,距离50,60米可以忽略
开关用250A,整定到200来用
回复
8楼
好~~:) DGRIEGRH
回复
9楼
为何要用到630A的开关?原来40KW的二路不动,就是从新在新增二路80KW的容量,其他的几位兄弟计算和你的误差好像较大。
回复