10/0.4KV系统中,大家参考按照局里的最小要求。按变压器的大小,变压器高压测的电缆都是怎么选用的?比如250多大电缆800多大电缆。
10/0.4KV系统中,大家参考按照局里的最小要求。按变压器的大小,变压器高压测的电缆都是怎么选用的?比如250多大电缆800多大电缆。
2楼
看你的负荷了,用总负荷来选变压器的型号和大小,然后根据变压器的大小来选电缆大小,
回复
3楼
参考图集 08D800-3中98页
回复
4楼
楼上说的对,不过很多地方有常规要求~问供电公司
回复
5楼
好像看到过有的地方(江苏)要求民用变配电高压电缆不得小于70!实际像250变高压侧也就15个电流,用不了那么大!
回复
6楼
宇宙孤行 发表于 2016-11-15 19:04 看你的负荷了,用总负荷来选变压器的型号和大小,然后根据变压器的大小来选电缆大小,算一下 负荷不一样 变压器大小肯定不一样了 现在就是纠结 怎么根据变压器大小来选电缆 铜排和电容之类的
回复
7楼
我最爱吃鱼啊 发表于 2016-11-16 10:14 楼上说的对,不过很多地方有常规要求~问供电公司这边局里不出方案 都是我们作图了 他看了图出方案
回复
8楼
建德筑能 发表于 2016-11-16 23:04 好像看到过有的地方(江苏)要求民用变配电高压电缆不得小于70!实际像250变高压侧也就15个电流,用不了那么 …这边 附近两个局里 一个要求最低3*35一个要求最低3*50 电缆 所以不知道怎么选了
回复
9楼
高压侧电缆,主要考虑高压电缆在故障情况下的动热稳定。而不是由变压器的负荷电流决定的。
回复
10楼
小变压器主要是看高压侧短路电流产生的热效应
回复
11楼
建德筑能 发表于 2016-11-16 23:04 好像看到过有的地方(江苏)要求民用变配电高压电缆不得小于70!实际像250变高压侧也就15个电流,用不了那么 …那看究竟哪个供电部门管了选大的喽,只要结算能算回来建议选大的!这样谁验收都不怕揪住这一点不放!
回复