此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。 同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。
此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。
同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?
本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。
12楼
现实中很难实现。、。、。、、
回复
13楼
为了安全还是实行啊。;‘;;’
回复
14楼
1、不可以,所有三级箱必须一机一闸,你两个插座就有可能会接入两个电动负载;2、图片不清楚看不出是否有明显分断。
回复
15楼
最近正准备研究类似工程,谢楼主分享。
回复
16楼
两相电,在实际上没那么麻烦,临时就用插排,虽然不合技术要求,但在现场没办法操作。表达能力有限,见笑见笑。
回复
17楼
谢谢楼主的分享
回复
18楼
节省箱体吧
回复
19楼
首先你这个不符合临电三级箱要求,临电规范要求刀闸是可见断点,而且漏保尽量使用透明的类型,可以设置成照明类箱子。
回复
20楼
哥们,施工现场中三级配电指的是大型机械(如塔式起重机等)或专用机械(钢筋弯曲机和钢筋切断机等)需要固定三级配电箱,其他临时用电只需要设置综合配电箱就可以,但是需要设置相应的安全保护。