此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。 同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。
此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。
同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?
本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。
2楼
现实中谁特么给你一个插座做一个箱子,那样整个楼层箱子得要多少。
回复
3楼
cd11111111 发表于 2016-11-14 20:11 现实中谁特么给你一个插座做一个箱子,那样整个楼层箱子得要多少。是啊可是甲方揪着这个不放。。。
回复
4楼
!!
回复
5楼
最近正准备研究类似工程,谢楼主分享。
回复
6楼
最近正准备研究类似工程,谢楼主分享。
回复
7楼
进线采用链接,称不上独立。另外,隔离开关呢?pe排呢?
一个端子上压了三根不同线径的pe线。
回复
8楼
最近正准备研究类似工程,谢楼主分享。
回复
9楼
最近正准备研究类似工程,谢谢楼主的分享
回复
10楼
非常谢谢楼主分享
回复
11楼
严格来讲是不可以的,但是但部分工地上能做到这个就不错了。不过断路器需要可见分断点的那种