此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。 同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。
此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。
同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?
本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。
23楼
一机一闸一漏末级箱只能这样设啊甲方是对的但是现场投入会太大了能做未级箔己经派了不起了
回复
24楼
谢谢分享:handshake
回复
25楼
非常谢谢楼主分享
回复
26楼
规范、规程中很多条款背后都是经历血的教训才要求的,所以,规范没有错(起码这一条没有错),请按照规范来,不要自作主张。
回复
27楼
甲方没烟抽了,,,,,
回复
28楼
本帖最后由 攻城师85435 于 2017-1-22 09:08 编辑
当一个开关箱内分回路控制几个设备,在出问题时,关闭电源有可能引起误操作或对其他回路造成影响。所以,规范规定:对于开关箱来说要做到“一机一闸一漏一箱”,旨在提高可靠性、安全性,而在实际施工中,为节约成本一般会一台开关箱分回路控制几个设备(一个回路对应控制一台设备)。
回复
29楼
学习一下,谢谢
回复
30楼
cd11111111 发表于 2016-11-14 20:11 现实中谁特么给你一个插座做一个箱子,那样整个楼层箱子得要多少。答非所问,他在说临电,你非要说建筑电气
回复
31楼
cd11111111 发表于 2016-11-14 20:11 现实中谁特么给你一个插座做一个箱子,那样整个楼层箱子得要多少。答非所问,他在说临电,你非要说建筑电气
回复
32楼
坐等楼上楼下大神讲解
回复