此施工临电用的开关箱(三级箱)是否有问题?
syg1986
syg1986 Lv.3
2016年11月14日 16:44:05
只看楼主

此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。 同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。

此临电用的开关箱,也就是三级箱,这么布置是否可行?双回路独立,两套熔断器、漏电保护开关。
三级箱.png
同时也对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的8.1.3提出疑问,像上图中的三级箱是两套独立的开关回路控制,只不过装在同一个箱体内,似乎没什么安全隐患吧?
NZGB{_IA@C}%)KR)TP(R.png
本人不是搞安全的,对临电不了解,请各位发表下看法。

三级箱.png


NZGB{_IA@C}%)KR)TP(R.png

免费打赏
99zjl
2017年02月20日 12:30:38
33楼
严重违反一闸一机一漏一箱的标准,没有接零和接地排。
回复
arthur1993
2017年02月20日 21:29:49
34楼
可以 但在前面加个总隔离开关 就安全了 在工地 上一般我也是这样做的
回复
心海晨梦
2017年03月15日 18:30:58
35楼
同意20楼的说法。呵呵