五恒系统的施工注意事项有哪些?
大鼻子的熊猫
2024年07月01日 11:44:20
只看楼主

        常言道,细节决定成败。辐射五恒系统,作为一个跨越多个领域的综合性系统,其施工过程的专业性不容小觑。一般而言,辐射五恒系统的组成,包括辐射末端和输配(水系统)、新风除湿部分(风系统)、室外机设备系统,以及电气控制系统。为确保系统的高效运行,最大化其使用价值,本文特此针对这四大版块施工过程中的关键环节,进行了系统性的要点梳理与总结,希望能给大家户提供有益的参考与指导。

   
   

常言道,细节决定成败。辐射末端和输配(水系统)

① 龙骨安装

a.主龙骨: 应满足辐射末端系统要求并结合装饰吊顶相关需求布置,主龙骨单位面积承重不应小于30kg/㎡。主龙骨应采用与之配套的龙骨吊件与吊杆相连,主龙中心间距应根据载荷要求确定,通常为90~120cm,一般取100cm为宜。

b.副龙骨:    应满足辐射末端系统要求并结合盲板封补要求进行布置,宜采用轻钢龙骨或卡式龙骨,当受房间层高限制,顶部可利用空间高度较小时,宜采用卡式龙骨。当顶部可利用空间特别受限时,宜采用零空间吊顶龙骨。副龙骨长度方向应与辐射板长度方向垂直,间距宜取30cm,当采用卡式龙骨时,副龙卡齿宽度宜采为5cm,副骨间距应与副龙卡齿对应。副龙骨单位面积承重不宜小于30kg/㎡。
?? ②毛细管网铺设

如果五恒系统的末端是毛细管网,施工时应注意——  

a. 毛坯棚顶: 必须有一个坚固的表面,要能承受至少20kg/㎡的荷载,当必须在吊顶上安装石膏顶板时,支撑件须能承受至少30kg/㎡的荷载。吊顶须保证装修规范要求的平整度,不宜以毛细管抹灰来找平。

b.毛细管网主管道: 管路连接时要避免缩颈、歪斜等现象。管路走向要横平竖直,集分水器固定要正。多根支管并列走向时用导轨,单根在吊顶时用抱卡,走在侧墙上的可以用U型卡。  

c.组装毛细管:    先把毛细管在下面连焊接起来,将焊接好的毛细管席卷起成卷,用柔性扎带固定使成卷不松散,每片毛细管席不少于两个固定点。由于毛细管母管比较薄,焊接时要把握热熔时间不可太长。注意所有毛细管席的长度要一致,很容易拿错席子,且不容易发现、注意毛细管的正反方向要统一,角度在同一平面上。
   ③辐射板铺设

如果五恒系统的末端是辐射板,施工时应注意——  

a.辐射板固定: 应采用不锈钢自攻螺丝安装固定,长度不应低于5cm。自攻螺丝应固定于硅酸钙板预留固定螺丝孔中,螺丝帽不能高于硅酸钙板表面。在长度方向中心线上也应安装一道。相邻两块板之间的缝隙宽度宜为3~5mm,不应超过5mm。  

b.预留或开孔: 安装时根据其他专业事先标记出的位置,留出装饰件、灯位、传感器、消防喷头等安装位置。当预留空间较小需要在辐射板上开槽打孔时,孔槽位置应布置在辐射板盘管中间区域,不得布置在盘管正下方,孔径及槽宽不应大于7.5cm。

c.主管道连接: 避免缩颈、歪斜等现象。管路走向要横平竖直,分集水器固定要正。多根支管并列走向时用导轨,单根在吊顶时用抱卡,走在侧墙上的可以用U型卡。  

 ④分集水器安装

分水器、集水器宜在水系统管路敷设之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在上,集水安装在下。凝结水管、排水管安装时,应按排水方向做不小于0.005的下行坡度其管径按到货机组所带的实际管径配管,凝结水出口处应作存水弯,其水封高度不小于80mm。

 ⑤水管道安装

应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,水管应保持平直。水管敷设前,应对照施工图核定管道的选型、管径、壁厚,并检查水管外观质量,管内部不得有杂质。水管安装间断或结束时,敞口处应随时封堵。

 ⑥水压试验

各个环路连接完毕之后,环路末端用堵头堵住。毛细管席与供回水管、集分水器连接成回路后注水打压至0.6MPa,保持4小时,检查管路毛细管席压降不超过0.05MPa、无渗漏;然后缓慢泄压到0.4MPa,系统一直保持0.3MPa至0.4MPa的压力直至施工工作结束。试压过程中应将管路中的空气排出。  

水压试验宜采用手动泵缓慢升压,不宜以气压试验代替水压试验。管路的充水、清洗、排气宜按每一个循环环路单独进行,以便检测每个回路是否通畅。  

在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。经试压合格后,应对系统进行反复冲洗,直至排出水中不夹带泥砂、铁屑等杂质,且水色不混浊方为合格。为冲洗方便可根据现场条件设置临时旁通管,并在冲洗完成后予 以拆除。

02

           

新风除湿部分(风系统)

送风管分为主风管(镀锌钢板),20mm橡塑保温板,及末端风管(ABS),需保温,敷设于地平开槽深度取决于地坪保护层厚度。采用地板送风方式,注意避开剪力墙位置,其他穿墙处可凿洞排管,洞口必须用水泥砂家补上。管道连接必须可靠地面风管必须采用骑马卡固定,现场完成后注意做好成品保护措施,新排风口采用金属防雨罩。

风管水平度,垂直度允许偏差不应大于2/1000;风机出口与风管连接的软连接不宜过长,造成软连接堆积影响空气流动;主风管保温完成后需对表面进行清洁处理,保证风管表面干净整洁;对敞口处进行封堵,防止施工期间灰尘进入管道。

03

           

室外机设备系统

在室外机固定的时候,要有一个20公分高的混凝土基础,或者是钢型支架(必须要防腐),机组在固定过程中也必须要有橡胶减震垫。室外机在跟机组直接连接的时候,必须要有金属波纹软管,机组的出水管接到缓冲水箱,回水管路接入主机,在回水管路上需安装磁性除污器或Y型过滤器。在对室外设备和机房管路进行连接时,需标注清楚每根管的用途并指明水流走向。

此外,新风除湿机及排风机的安装,也必须有减震措施,支架或吊筋上必须装减震垫,机组安装完成立即开机检查振动噪音情况。

04

           

电气控制系统

电气设备安装中选用的导线、电缆及电气附件必须是符合国家强制性要求的产品。电气设备、导线的型号规格应符合设计要求。电源质量应符合国家标准。同时,户式系统供电应为专路电源,并单独安转相应容量漏电保护器、空气开关等保护装置,电气设备必须有接地措施。要根据在外机、新风机接线盒中配对的电缆编号或颜色连接电线。

注意,连接电线的剥线长度不直太长,以能完全插入接线柱为好。截面面积6mm 以上的电源线必须装上接线耳,才能连接到端子上排上。配缆连到端子板后,不应有裸露部分、连线端子的引出电线均要通过线夹。  

总之,五恒施工是一个综合性的工程,需要我们全面、细致、精准地把握其中的每一个要点。只有这样,我们才能在施工过程中做到最好,为用户和行业创造更多的价值!  


免费打赏

相关推荐

APP内打开