两座配电室之间联络线,配置联络开关的问题?
电工小龙
2016年11月14日 08:52:41
只看楼主

本帖最后由 wuyaolong01 于 2016-11-14 08:56 编辑 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定:3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。 现在遇到一个工程:一栋楼内设置两台10KV/0.4kV的变压器,高低压均采用单母线分段接线,设置母联断路器,两段母线分段运行,互为备用。

本帖最后由 wuyaolong01 于 2016-11-14 08:56 编辑


《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定:
3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
现在遇到一个工程:一栋楼内设置两台10KV/0.4kV的变压器,高低压均采用单母线分段接线,设置母联断路器,两段母线分段运行,互为备用。
现在变配电室内中间设置一堵墙,将两段母线装置物理隔离(数据中心工程要求),这时两段母线的联络母线(长度约20米)用不用两侧均设置断路器?
免费打赏
边军1001
2016年11月18日 09:45:16
12楼
路过学习!
回复
边军1001
2016年11月18日 09:45:45
13楼
路过学习!
回复
边军1001
2016年11月18日 09:46:20
14楼
路过学习!
回复
wx_1479691587197
2016年11月21日 09:41:39
15楼
路过学习了!!!
回复
伽斓雨
2016年11月22日 16:11:53
16楼
smartspring 发表于 2016-11-18 09:36 新手进来学习一下。是否两台变压器,每台变压器采用单母线分段,通过母联开关互为备用,则在两单母线之间 …GB50053 4.1.7 规定 “由同一配电所供给一级负荷用电的两回电源线路的配电装置,当布置在同一配电室时,配电装置宜分列布置;当配电装置并排布置时,在母线分段处应设置配电装置的防火隔板或有门洞的隔墙。”对于一般的单母分段没有一定要加防火隔墙的要求。
回复
smartspring
2016年11月22日 16:42:20
17楼
伽斓雨 发表于 2016-11-22 16:11 GB50053 4.1.7 规定 “由同一配电所供给一级负荷用电的两回电源线路的配电装置,当布置在同一配电室时,配 …谢谢您的回复。明白了。顺祝您工作愉快。:)