本帖最后由 wuyaolong01 于 2016-11-14 08:56 编辑 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定:3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。 现在遇到一个工程:一栋楼内设置两台10KV/0.4kV的变压器,高低压均采用单母线分段接线,设置母联断路器,两段母线分段运行,互为备用。
《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定:
3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
现在遇到一个工程:一栋楼内设置两台10KV/0.4kV的变压器,高低压均采用单母线分段接线,设置母联断路器,两段母线分段运行,互为备用。
现在变配电室内中间设置一堵墙,将两段母线装置物理隔离(数据中心工程要求),这时两段母线的联络母线(长度约20米)用不用两侧均设置断路器?