两座配电室之间联络线,配置联络开关的问题?
电工小龙
2016年11月14日 08:52:41
只看楼主

本帖最后由 wuyaolong01 于 2016-11-14 08:56 编辑 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定:3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。 现在遇到一个工程:一栋楼内设置两台10KV/0.4kV的变压器,高低压均采用单母线分段接线,设置母联断路器,两段母线分段运行,互为备用。

本帖最后由 wuyaolong01 于 2016-11-14 08:56 编辑


《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定:
3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
现在遇到一个工程:一栋楼内设置两台10KV/0.4kV的变压器,高低压均采用单母线分段接线,设置母联断路器,两段母线分段运行,互为备用。
现在变配电室内中间设置一堵墙,将两段母线装置物理隔离(数据中心工程要求),这时两段母线的联络母线(长度约20米)用不用两侧均设置断路器?
免费打赏
北方郎
2016年11月14日 09:42:54
2楼
加隔墙是防火需要。
一侧设断路器,一侧设常闭隔离开关。
断路器用于备自投。
隔离开关用于检修或防火隔离。
回复
qq_1478576171088
2016年11月14日 09:52:17
3楼
路过学习!
回复
一颗呀小白菜
2016年11月14日 09:52:24
4楼
路过学习一下,版主威武
回复
新手前来报到
2016年11月14日 10:56:25
5楼
中间设立一堵墙,其实还是属于一段母线,中间只是穿墙套管并不属于两段母线。属于一段母线,中间应该要求装设隔离开关,以便与检修。(楼主在工程介绍中已经说过,母线两端装设母联断路器)
回复
a396673967
2016年11月14日 11:04:08
6楼
隔壁房间不用弄太复杂,狼主回答的好专业
回复
xjksjcsjy
2016年11月17日 14:30:45
7楼

路过学习!
回复
zhaosin163
2016年11月17日 17:17:27
8楼
防火要求较高,一端断路器,一端隔离
回复
建德筑能
2016年11月17日 21:31:26
9楼
一侧设断路器,一侧设隔离开关。
回复
xwlin1989
2016年11月18日 08:59:30
10楼
路过学习!
回复
smartspring
2016年11月18日 09:36:02
11楼
北方郎 发表于 2016-11-14 09:42 加隔墙是防火需要。一侧设断路器,一侧设常闭隔离开关。断路器用于备自投。新手进来学习一下。是否两台变压器,每台变压器采用单母线分段,通过母联开关互为备用,则在两单母线之间都要加隔墙进行防火?提前谢谢您的回复。