很好的一个处理地下管涌的方法
zhongcongzhou
2016年11月13日 17:56:31
来自于建筑施工
只看楼主

现场开挖基坑时,发现有一个坑不停往上涌水,现场处理办法见下图。在涌水处接出一个倒流管,管桩处那是涌水点,在承台旁筏板位置设一防水套管,将管桩里涌水抽到防水套管里,作为一个临时排水集水井,并在旁边从桩涌水点处知道筏板边地下埋一个倒流管上装阀门,图上的位置有一个向上的PVC管,看的不清晰。待承台和底板浇筑时,封闭防水套管及井,打开阀门从阀门处排水,此办法供大家参考。有好的建议也可留下。

2016年11月13日 19:51:54
2楼
管桩处的水是抽排到防水套管里吗?
回复
cdddd
2016年11月13日 19:53:08
3楼
某基坑涌水处理措施研究
http://www.docin.com/p-809721718.html
回复
cdddd
2016年11月13日 19:55:39
4楼
桩间涌水处理施工方案
http://wenku.baidu.com/view/d388f65a3b3567ec102d8acd.html
采用双液注浆法,具体材料配比以下配比方案为基础。该配合比适用于松散冲积砂复合层(高强型),凝固时间:30~60s
A液:改性水玻璃:水=7:3(体积比,改性水玻璃进场玻美比40度) B液:水泥:水:外加剂=0.74:1:0.07(质量比)
A液:B液=1:1(体积比)以上为单位体积内两种混合液的配合比 ○ 4移位
回复
qq_1449548974675
2016年11月15日 19:32:39
5楼
看地质情况,学习学习。
回复
dengken205
2016年11月15日 22:39:20
6楼
如果管桩内都成了涌水点,那你管桩内完全没有封底?管桩的接头钢筋都在水中泡着?
回复
baiyejianke
2016年11月16日 08:23:26
7楼
好不清楚啊~
回复
wszhou00
2016年11月16日 08:25:47
8楼
如果管桩封底,有断桩的可能
回复
cow1479117867578
2016年11月19日 19:35:46
10楼
这种资源以后就要多分享啊!
回复
cow1479099987201
2016年11月19日 19:37:00
11楼
这种资源以后就要多分享啊!