消规第5.1.16条:防止消防水泵低流量空转过热的技术措施
lius945
lius945 Lv.3
2016年10月30日 21:48:27
只看楼主

消规第5.1.16条: “临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。” 图集15S909第40页提示: “1.技术措施可采取超压泄压阀、旁通管等技术措施。 2.超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。” 求助:1.防止消防水泵低流量空转过热的技术措施具体该如何设置,最好能截个系统图说明? 2.如果采用图集15s909的措施,那么存在一个问题,图集提到的设计扬程到底是消防主泵的扬程还是稳压泵的扬程(因为本条是针对临时高压系统);

消规第5.1.16条:
“临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。”

图集15S909第40页提示:
“1.技术措施可采取超压泄压阀、旁通管等技术措施。
2.超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。”

求助:1.防止消防水泵低流量空转过热的技术措施具体该如何设置,最好能截个系统图说明?

2.如果采用图集15s909的措施,那么存在一个问题,图集提到的设计扬程到底是消防主泵的扬程还是稳压泵的扬程(因为本条是针对临时高压系统);

如果是采用消防主泵的设计压力值,那么稳压泵的扬程可能直接大于主泵压力值的120%,也就是大于泄压阀设定的泄压值,岂不一直泄压,气压罐压力一直上不去?

如果是采用稳压泵的扬程,那么似乎保护不了消防主泵低流量空转过热,因为压力设置值已经大于主泵扬程的120%。

PS:之前看到有帖子提到可以采取这样的措施: 设置泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。
http://bbs.co188.com/thread-9169380-1-1.html

想请教下,这是泵自带的,还是后设计安装的,是在泵体上钻孔再安装泄压阀?
IMG_20161030_212344.jpg


IMG_20161030_212344.jpg

免费打赏
azfgstao
2016年11月02日 12:44:32
12楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
版专攻
2016年11月02日 16:16:33
13楼
1.按照你给的图示设计即可;
2.指的是主泵,稳压泵到一定压力即会设置自动停泵;
另外:稳压泵扬程大于主泵压力120%的情况应该是很难出现
回复
luochongchong
2016年11月03日 08:49:25
14楼
谢谢楼主分享
回复
tydftyydf54853
2016年11月03日 10:12:59
15楼
非常感谢楼主的分享了哇。
回复
xingye8860
2016年11月03日 13:09:26
16楼
谢楼主分享
回复
曾大帥
2016年11月03日 15:09:59
17楼
好资料,谢谢楼主提供 分享!
回复
jws6805
2016年11月06日 17:22:33
18楼
学习了,谢谢楼主,希望这样的好帖更多些。
回复
ldl4101026
2016年11月07日 09:46:12
19楼
本帖最后由 ldl4101026 于 2016-11-7 09:53 编辑

个人理解这个120%是对消防主泵说的
1、水泵防过热是水泵启动后初期消防设施没有打开没有流量,而水泵叶轮在泵壳内带着水高速旋转会产生摩擦热,这时就需要一定水流量把这部分摩擦热带走,否则热量累计会损坏水泵
2、设置超压泄压阀的目的是初期没有消防用水时,保证消防系统不用水时又能保证通过水泵一定水流量,就是保证水泵启动后系统又没有流量时一定要打开,也就是消防系统不用水时,水泵零流量的压力下泄压阀应该打开;现在规范要求水泵零流量时的压力为设计压力的120%-140%,个人对规范写的大于120%有一点疑问,极端情况选个零流量为工作压力的120%的泵,这是泄压阀的开启压力大于120%就打不开了,个人觉得泄压阀动作压力按实际选用水泵零流量时压力再降低一些比较合适,当然大多数情况大于120%
3、按现在规范计算稳压泵一般不会出现楼主说的情况,如果有个别特例,只能采用其它方式防过热了,比如以前有做电动阀泄水与水泵联动
完全个人理解,有理解不对的希望同行指正