22层楼梯防火设计
labixiaoxincs5
Lv.11
2016年10月12日 09:18:11
来自于
建筑问答
+
关注
取消关注
只看楼主
22层商住楼,楼梯设计合理吗?4ZAD_I8F@MTM.png' />
22层商住楼,楼梯设计合理吗?
4ZAD_I8F@MTM.png' />
免费打赏
飘逸者
2016年10月24日 08:22:46
6楼
谢谢楼主分享
回复
真仙
2016年10月24日 14:13:13
7楼
现在不"流行"连廊了;P
回复
宝贝888999
2016年10月24日 14:51:33
8楼
只要能满足消防规范就可以啊!
回复
孙鹏彬
2016年11月16日 15:31:04
9楼
按照新的防火规范这个是不符合要求的
回复
孙鹏彬
2016年11月16日 15:31:52
10楼
两个疏散门的距离需大于5米
回复
孙鹏彬
2016年11月16日 15:33:12
11楼
还有开向前室户门太多,建议方案重新考虑
回复
xfxwh
2016年12月04日 22:38:27
12楼
不可以,疏散需要穿越前室。不符合开向前室的门不应超过三趟的规定。
回复
相关推荐
【地方技术指南】宅基地自建房防火设计有哪些要求?
建筑消防给水
2022-12-27 09:20:48
门式刚架的防火设计防护要求
建筑规范
2022-12-26 16:06:48
建筑防火设计之消防车道
建筑规范
2022-11-16 15:01:48
建筑总平面防火设计的总体设计防火要求
建筑规范
2022-11-16 14:47:26
建筑地下车库防火设计要点
建筑规范
2022-11-16 14:24:11
《民用建筑设计统一标准》-防火设计的影响及意义!
建筑规范
2022-10-14 13:35:00
国家标准管理组关于“TCL小家电三期项目物流仓库防火设计问题”的复函(公津建字〔2014〕52号)
建筑规范
2022-10-11 08:53:34
关于220V附建式变电站防火设计问题的复函(建规字〔2019〕2号 )
建筑规范
2022-10-11 08:49:16
关于对室内变电站防火设计问题的复函(建规字〔2018〕4号)
建筑规范
2022-10-11 08:47:58
建筑钢结构防火设计的技术要求
建筑规范
2022-09-28 13:52:18
钢结构抗火及防火设计介绍
钢结构工程
2022-09-26 16:46:43
高层建筑主体与裙房防火设计
建筑消防给水
2022-09-20 11:03:03
民用建筑的电气防火设计
电气工程原创版块
2022-09-19 17:21:14
住宅各类前室:防火设计要点 疑点分析
居住建筑设计
2022-09-14 09:36:24
关于印发《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的通知
建筑规范
2022-08-26 15:56:58
木结构建筑的防火设计规范
结构资料库
2022-08-25 10:44:32
建筑电气防火设计的“消”和“防”原则是什么?
公共建筑设计
2022-08-23 09:27:37
玻璃幕墙的防火设计要点
建筑消防给水
2022-07-19 10:20:14
西安市建筑防火设计、审查、验收疑难点技术指南(32开终稿)
通风排烟
2022-07-08 13:44:28
TASC23-2021民用建筑电气线路防火设计标准
电气资料库
2022-07-07 19:56:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开