一层为4.2*11.4开间的商业用房(860多平方),二~五层是住宅(3100平方);不设消火栓行吗?先谢了
一层为4.2*11.4开间的商业用房(860多平方),二~五层是住宅(3100平方);不设消火栓行吗?先谢了
2楼
底层是商业网点,可以不设消火栓,看GB50016-2006 8.3.5,设置建筑灭火器就可以了
回复
3楼
底层是商业网点,可以不设消火栓,但应该设置消防卷盘.请看新版建筑设计防火规范.
回复
4楼
那如果一、二层均为小隔间门面,上面同为住宅。是否也可不设消火栓呢?
回复
5楼
“单间面积小于300平方的商业用房均为商业网点;是否可不管它的层面积大小”不知这样理解对否?
回复
6楼
不用消火栓,有灭火器就行了!
回复
7楼
根据各个商业网点的面积,参考GB50016-2006的8.3.3条大于200的应设消防软管卷盘!
回复
8楼
要看商业用房的总体积吧?大于5000立方的就设.建规GB50016-2006,8.3.1.2
回复
9楼
底层是商业网点,新规范说的很明确
可以不设消火栓,GB50016-2006 8.3.5
按照住宅对待就可以了
回复
10楼
但是如果商铺大于5000立方的是应该设.
依照建规GB50016-2006,8.3.1.2
但你怎么设一个商铺一个消火栓吗,怎么扑救
所以规范说的不是很明确,个人认为是按照住宅考虑比较好
回复
11楼
不设消火栓,大于200的商铺设消防卷盘就可以!
回复