多层住宅消防供水方案探讨
along-xie
along-xie Lv.6
2004年02月13日 10:54:25
只看楼主

一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.

一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.
machao
2004年02月13日 10:56:47
2楼
可以
回复
along-xie
2004年02月13日 16:58:32
3楼
行吗
回复
liangfp
2004年02月17日 10:46:33
4楼
不可以,按建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

而消防用量按建规第8.2.2条 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。

二、建筑物的室外消火栓用水量,不应小于表8.2.2-2的规定;

三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。



回复
lmy113
2004年02月17日 11:07:34
5楼
在广东这种情况根本不需讨论,任何室内消防系统都要单独设消防水池,不然根本无法验收
回复
along-xie
2004年02月18日 11:47:44
6楼
我是说要设消防水池,但认为没必要设消防加压系统
回复

相关推荐

APP内打开